Vloerverwarming 'problemen'

Dijken

  • #1
Goedemiddag,

Mijn vloerverwarming doet niet altijd wat wij van hem verlangen. Allereerst de technische details:

- Verdeler 7 groepen rechtstreeks op de ketel
- Ketel intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A
- Thermostaat Comfort Touch
- Hoofdverwarming geen andere radiatoren oid.
- Geen idee of dit relevant is om te melden, maar groep 4,5,6 en 7 liggen in een aanzienlijk beter geisoleerd deel van de woning dan 1,2 en 3.

Het systeem is nu ongeveer 1 jaar in gebruik. En dit is de eerste winter dat alle groepen functioneren. De verwarming reageerde eigenlijk zoal je mag verwachten. Totdat, zoals de afgelopen dagen, het flink wat kouder wordt. In principe blijft de thermostaat altijd op 21 staan. Echter gedurende de nacht weet de cv dit niet te handhaven. Hij kan wel dalen tot 19 graden. Vervolgens kan het een hele dag duren voordat hij weer op temperatuur is. Het vreemde (althans dat vind ik) is dat de ketel niet lijk aan te slaan. Heel sporadisch slaat hij kort aan. Water temperatuur heeft het hele jaar op 32 graden gestaan. Ik heb hem nu op 35 graden gezet en dit lijk toch wat effect te hebben. Echter lijkt hij dan te gaan pendelen (?).
Wat kan ik doen om het systeem wat stabieler te laten draaien?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De ketel staat zeker op bedrijfscode 1

de temperatuur kan richting 35 a 40 graden, maar het grootste probleem is dat er te weinig afgifte is.
De ketel kan zijn energie niet kwijt, is te groot voor het achterliggende systeem.
 

Dijken

  • #3
Dat klopt, bedrijfscode 1.

Dit vermoede had ik al, maar wat ik niet zo goed begrijp is waarom hij dit dan enkel doet als het afkoelt? Zijn er manieren om dit effect te minimaliseren? Zou het afknijpen van de groepen waarvan de retour nog relatief warm zijn een oplossing kunnen zijn?
 

Auto-Geen

  • #4
Groepen niet knijpen! Probeer de flow te verhogen met de parameters " minimale en maximale capaciteit modulerende pomp"
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
als u een menginjectie verdeler hebt zet dan de maximale aanvoertemperatuur van de ketel eens op 60 graden en stel de ketel in op aan uit dit kan door parameter E. op 2 te zetten.
is er ook een bypass geplaatst of is er op een andere manier doorstroming gewaarborgd?
 

Dijken

  • #6
@Auto-Geen ga ik proberen!

@Marcn.88 Ik heb geen menginjectie verdeler. Het is een 'simpele' 7 groepen verdeler. Er is geen bypass.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
plaats is een foto van de verdeler zodat we wat meer inzicht krijgen van de installatie
 
  • Like
Waarderingen: Willemjanw

Willemjanw

  • #8
Maak inderdaad een foto van de verdeler en de ketel dan kunnen we beter meekijken.

-Waar staat je CV vermogen op ? Parameter: 3
- wat is je minimale pomp snelheid? Parameter: c.
-wat is je maximale pomp snelheid? Parameter: 3.

Omdat je ketel pomp het ook door de vloer moet pompen. Moet je dit redelijk hoog hebben staan. Mininimaal 60 maximaal 80. (Om te testen.)

Zet het CV vermogen eens op 40 procent.

Voel eens de retour van de ketel deze mag niet net zo warm zijn als de aanvoer.

16405219014782233090895785459788.jpg
 
Laatst bewerkt:

Willemjanw

  • #9
Maak inderdaad een foto v
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu