Vloerverwarming opstoken stappenplan

Thijs3006

  • #1
goede avond,
kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe het opstoken van nieuw aangelegde vloerverwarming moet gaan?
want bij mij springt de ketel elke keer uit.
ik heb netjes een bypass aangebracht.
cementdekvloer is 10 juni gesmeerd, die is wel voldoende uitgehard.
bij voorbaad dank
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Een goede installateur laat de instructies m.b.t het in gebruik nemen wel achter. Anders even googlen op "opstookprotocol vloerverwarming", dan vind je talloze goede handleidingen
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
Wanneer je een lage temperatuur water door je vloer stuurt hoeft de ketel maar weinig te doen en schakelt hij daarna weer af. Op zich geeft dat niet, maar op de thermometer(s) van de vloerverdelers zelf moet je wel zien dat het water daar de ingestelde temperatuur krijgt.

Ik neem aan dat dit een hydraulisch neutrale vloerverwarmingsverdeler is waarbij de pomp blijft doorlopen, ook als de CV ketel afschakelt?
 

Thijs3006

  • #4
ja de pomp aan de verdeler blijft door lopen als de cv ketel uit schakelt
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Behalve als er een pompschakelaar op/bij zit die op basis van de aanvoertemperatuur
de pomp uitschakelt als er geen aanvoer van warm water is. De vloerverwarmingspomp
kan dan geen koud water uit het CV gedeelte halen en de vloer daarmee afkoelen.
 