Vloerverwarming komt niet meer op gewenste temperatuur

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #21
Idd even op de brain kijken wat je maximale aanvoer is, staat zoals gemeld
onder het sleuteltje met de genoemde code, daarna netzolang op het
sleuteltje blijven drukken totdat je de max. temp ziet, is die te laag,
dan met de + toets van de temp. verhogen, hij kan niet hoger als de
ingestelde temp. op de cv-ketel, wel lager, de brain is altijd leidend :wink:
 

Robert2912

  • #22
Hallo DexterXL,

Ik heb net gekeken in het menu van de Brain thermostaat, daar staat de max. temperatuur ook op 75 graden, net als op de Blauwe Engel (onder parameter 1)

Hoe vertel ik de ketel nu dat hij het CV water wat warmer moet maken dan nu het geval is? Bij 53 tot 54 vindt hij het wel welletjes.
De door mij ingestelde waarde van 75 graden heeft hij nog nooit gehaald, hoeft ook niet van mij. Maar 65 graden zou wel prettig zijn onder deze koude omstandigheden.

Wat kan ik bijvoorbeeld doen met de instelling "Kamerfactor CV" ?

Hij staat nu op 150 ingesteld (max. waarde is 500) . Wat kan ik precies met deze parameter??

Deze instelling zit onder menu 3000

Nogmaals bedankt,

Rob
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #23
Je kan niet vertellen dat hij naar 75 graden moet.....dat beslist hij zelf,
hij wil alleen weten tot hoever hij mag, dat is in jouw geval dus 75 graden.
De kamerfactor die nu op 150% staat, is een afstelling die zou moeten passen
bij jouw woning, het zegt iets over de snelheid waarmee je woning opwarmt,
dus of je oude radiatoren hebt en veel tocht, of goed geïsoleerd met lage
temperatuurradiatoren, origineel staat deze op 400%.
Zoals hij nu ingesteld staat vind hij het voldoende om tot die 54 graden
te gaan, dus begin eens met de kamerfactor te verhogen naar 300%,
ik weet niet of je er een buitenvoeler erop hebt, heb je die niet, dan
via "huisje" toets adaptief uit zetten en een stooklijn van 1.75 (standaard)
en dan maar weer eens gaan kijken of je na een halve dag een ander
resultaat hebt :wink:
 

Robert2912

  • #24
Hallo Dexter,

Ik heb inderdaad een buitenvoeler, dus ik weet niet of je dan nog een stooklijn kunt beinvloeden?
de Kamerfactor heb ik destijds bij de installatie zelf ingevoerd ( 7 jaar geleden).

Ik heb voor 150 gekozen omdat ik in de woonkamer vloerverwarming heb.
Ik zal hem op 300 zetten en kijken of er een mogelijkheid is om de stooklijn op de ketel zelf aan te passen.

1.75 zou de goede waarde moeten zijn?

De stooklijn waarde is niet op de Brain thermostaat te vinden, dus ik moet hiervoor op de ketel zelf zijn neem ik aan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #25
Wat geeft hij aan op de buiten temperatuur?
Anders de stooklijn eens verhogen naar 1,9 of 2.0
 

Robert2912

  • #26
@Obelisk2 : buitentemperatuur is 1 graad boven nul
 

Robert2912

  • #27
Hallo DexterXL en Obelisk 2,

Ik heb goed nieuws! Ik heb de kamerfactor verhoogt van 150 naar 300 % en de aanvoertemperatuur is nu opgelopen naar 67 graden.

Ik heb ook nog even de stooklijn gecontroleerd in het info menu op de ketel, de stooklijn staat op 2.4.

Is dit correct ?

Verder heb ik tijdens alle experimenten de minimale pompcapaciteit (parameter 48) verhoogt van 25% naar 40%. Ik merkte geen verschil, maar hij staat nu nog op 40%
Zo laten staan, of terug naar 25% ?

In ieder geval loopt de aanvoertemperatuur nu wel op. De truc is dus blijkbaar de CV kamerfactor correct instellen :)

Nogmaals bedankt voor alle hulp!

Rob
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #28
Gezien je vloerverwarming zou ik hem gewoon op 40% laten staan, of je
moet 's nacht lawaaiklachten uit je radiatoren krijgen, dan pas weer terug
zetten.
Stooklijn is meestal bij een buitenvoeler niet beinvloedbaar, als het goed
is knipperd deze dan ook, zolang hij knipperd kan je niks wijzigen en
bepaald hij het zelf, en dan praat ik over de stooklijn in de brain, niet de
cv-ketel.
Wederom is het hier weer zo dat de brain ten alle tijden hierin leid, en niet
de cv-ketel, stooklijn is gewoon te vinden via het "huisje" toets :wink:
 

Robert2912

  • #29
Prima DexterXL,

Nogmaals bedankt voor alle hulp!
IK zal de stooklijn dan maar met rust laten, en de min. pompcapaciteit op 40% laten staan.

De kamer komt nu weer lekker snel op temperatuur, en de aanvoertemperatuur komt voor het eerst boven de 54 graden.

Helemaal goed!

Groeten vanuit een behagelijk Ten Boer!
 