Goeiedag,

Bijhttps://reppel.nl/ wordt bij de aanleg van een lichtgewicht betonnen vloer met vloerverwarming op lewis platen geadviseerd om 1cm ruimte tussen betonnen vloer en wand aan te houden.
Dit i.v.m. de werking van het beton.
Dit snap ik alleen niet, want hoe krijg je met een kier van 1 cm de randen nog waterdicht?
En wat nu als de werking echt een 1cm is, tegen zulke verschuivingen kan geen kimband of kit toch tegenop?

Iemand die dit snapt?
 
Op het gevaar af weer een discussie uit te lokken is mijn ervaring en van o.a. uitvoerders in de bouw dat 2 mm per meter alle zijden ruim voldoende is.
Bij een breedte van 3 meter is 6 mm dus voldoende aan beide zijden.
Fabrikanten houden ruime marges aan uit overwegingen van aansprakelijkheid.
Kimband kan dat maximale verschil probleemloos opvangen.
 