Hallo,
Ik heb een probleem met onze verwarming: als ik de vloerverwarming in de woonkamer hoger zet, worden de radiatoren boven kouder.
Situatie:
Huis is van 1995, staat geschakeld (tussen ieder huis staat een onverwarmde garage).
BG:
Woonkamer/keuken: vloerverwarming als hoofdverwarming, met een convectorput voor de schuifpui.
Hal: grote radiator, met draaiknop (geen thermostaatkraan), deze staat altijd helemaal open.
Garage: kleine radiator, met draaiknop (geen thermostaatkraan), deze staat altijd helemaal open.
1e en 2e verdieping: 7 ruim bemeten radiatoren, alle met thermostaatkranen.
Afgelopen zomer hebben we vloerverwarming laten aanleggen, met een Opticontrol1 met een eigen draadloze thermostaat (Vvw is ingefreesd en aangelegd door JK.)
Meteen ook een nieuwe ketel laten installeren: Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24, met buitenvoeler (via een andere installateur). Deze wordt aangestuurd door een Honeywell Chronotherm Modulation.
Ook hebben we de garage laten isoleren en een niet al te grote radiator geplaatst, die er voor moet zorgen dat de ergste kou uit de garage is, het hoeft er niet 22 C te worden.
Het probleem: ik merk dat als ik de thermostaatkraan op de Opticontrol1 iets verder opendraai (van 25 naar 30 C), dat hierdoor de andere radiatoren in het huis minder warm worden. Voor de radiatoren in de slaap- werkkamers boven is dit niet zo’n probleem, de thermostaatkranen daarvan kunnen nog verder open, maar de radiatoren in de hal en in de garage (waarvan de kranen al helemaal openstaan) worden amper nog warm. Gevolg is dat de hal en de garage sterk afkoelen. Bij soortgelijke problemen die ik hier lees, wordt als oplossing een weersafhankelijke verwarming genoemd, maar ik meen dat ik die al heb vanwege de buitenvoeler.
Vanochtend heb ik JK gebeld, zij zeggen dat gezien de buitentemp de thermostaatkraan van de Opticontrol1 best een stuk hoger mag dan 25 C. Dat de overige radiatoren daardoor afkoelen moet ik met de andere installateur opnemen, ze vermoeden dat het systeem niet goed is ingeregeld met de buitenvoeler. Voordat ik die andere installateur bel, is dit ook wat jullie denken? Hoe kan ik zien/checken dat het niet goed is ingeregeld?
Iets anders nog: Zelf viel het me op dat de Honeywell in vergelijking met de draadloze thermostaat van de vvw ruim 2 C hoger aangeeft. Vanochtend een andere digitale thermometer erbij gehouden, die geeft ca. 1,5 C lager aan. Dat verklaart waarschijnlijk dat wij ondanks 23 C op de display van Honeywell het niet heel erg warm hadden. In het menu van Honeywell kun je de temperatuuropgave kalibreren, ik heb hem daarom met 1,5 C naar beneden bijgesteld. Nu is de ketel aan het stoken om de boel op de gewenste temp te krijgen, en nu worden de radiatoren in de hal en garage wel flink warm. Ik denk alleen dat als de gewenste temp eenmaal is bereikt, zich dezelfde situatie weer gaat voordoen, dat deze radiatoren amper meer warm worden. Graag hoor ik jullie suggesties wat ik hier aan kan doen.
Ik heb een probleem met onze verwarming: als ik de vloerverwarming in de woonkamer hoger zet, worden de radiatoren boven kouder.
Situatie:
Huis is van 1995, staat geschakeld (tussen ieder huis staat een onverwarmde garage).
BG:
Woonkamer/keuken: vloerverwarming als hoofdverwarming, met een convectorput voor de schuifpui.
Hal: grote radiator, met draaiknop (geen thermostaatkraan), deze staat altijd helemaal open.
Garage: kleine radiator, met draaiknop (geen thermostaatkraan), deze staat altijd helemaal open.
1e en 2e verdieping: 7 ruim bemeten radiatoren, alle met thermostaatkranen.
Afgelopen zomer hebben we vloerverwarming laten aanleggen, met een Opticontrol1 met een eigen draadloze thermostaat (Vvw is ingefreesd en aangelegd door JK.)
Meteen ook een nieuwe ketel laten installeren: Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24, met buitenvoeler (via een andere installateur). Deze wordt aangestuurd door een Honeywell Chronotherm Modulation.
Ook hebben we de garage laten isoleren en een niet al te grote radiator geplaatst, die er voor moet zorgen dat de ergste kou uit de garage is, het hoeft er niet 22 C te worden.
Het probleem: ik merk dat als ik de thermostaatkraan op de Opticontrol1 iets verder opendraai (van 25 naar 30 C), dat hierdoor de andere radiatoren in het huis minder warm worden. Voor de radiatoren in de slaap- werkkamers boven is dit niet zo’n probleem, de thermostaatkranen daarvan kunnen nog verder open, maar de radiatoren in de hal en in de garage (waarvan de kranen al helemaal openstaan) worden amper nog warm. Gevolg is dat de hal en de garage sterk afkoelen. Bij soortgelijke problemen die ik hier lees, wordt als oplossing een weersafhankelijke verwarming genoemd, maar ik meen dat ik die al heb vanwege de buitenvoeler.
Vanochtend heb ik JK gebeld, zij zeggen dat gezien de buitentemp de thermostaatkraan van de Opticontrol1 best een stuk hoger mag dan 25 C. Dat de overige radiatoren daardoor afkoelen moet ik met de andere installateur opnemen, ze vermoeden dat het systeem niet goed is ingeregeld met de buitenvoeler. Voordat ik die andere installateur bel, is dit ook wat jullie denken? Hoe kan ik zien/checken dat het niet goed is ingeregeld?
Iets anders nog: Zelf viel het me op dat de Honeywell in vergelijking met de draadloze thermostaat van de vvw ruim 2 C hoger aangeeft. Vanochtend een andere digitale thermometer erbij gehouden, die geeft ca. 1,5 C lager aan. Dat verklaart waarschijnlijk dat wij ondanks 23 C op de display van Honeywell het niet heel erg warm hadden. In het menu van Honeywell kun je de temperatuuropgave kalibreren, ik heb hem daarom met 1,5 C naar beneden bijgesteld. Nu is de ketel aan het stoken om de boel op de gewenste temp te krijgen, en nu worden de radiatoren in de hal en garage wel flink warm. Ik denk alleen dat als de gewenste temp eenmaal is bereikt, zich dezelfde situatie weer gaat voordoen, dat deze radiatoren amper meer warm worden. Graag hoor ik jullie suggesties wat ik hier aan kan doen.