Vloerverwarming krijg ik niet hoger dan 18°

Roety

  • #1
Hallo,

Ik heb een probleem met mijn vloerverwarming denk ik,
Ik krijg deze niet op temperatuur. Van 16° naar 18° duurt zowat 10uur
en de 20° krijg ik al helemaal niet

Wat kan dit zijn?
Ik heb een regeling van tempolec sam 2005
De pomp draait goed.

De ketel slaat ook heel vaak aan
en na 6-7 min weer opnieuw dit is toch ook niet echt normaal he denk ik

Graag jullie mening

Mvg,
 

Ceevee

  • #2
Hallo, als het mogelijk is even een foto van je vloerverwarming verdeler plaatsen.
 

Cv-boy

  • #3
Gaat het hier om een nieuwe installatie of een bestaande aanleg?
Vermeld dit even bij de volgende vraag.
 

Roety

  • #4
De installatie ligt al een tijdje ma heb deze nog nooit uitgeprobeert omdat ik pas ben verhuisd.

en mijn badkamer waar ik een radiator heb hangen duurd ook 7-8 u om van 18° naar 20 ° te krijgen met de radiator op

wel slaat de brander aan om de +- 7-8 minuten en brand dan ongeveer 15 min, heb een ketel temperateur van 70° aanvoer.

de radiator wordt wel bovenaan warm maar onderaan niet.

mijn aanvoer temp. van vvw is 40° en mijn retour klokjes staan op 32°
dit is toch normaal dacht ik.

toch heb ik een degelijke isolatie 5 cm spouw,30cm dak, en a+ beglazing

Ik zal morgen even een foto van installatie maken

Mvg
 

Ceevee

  • #5
Hallo, is het mogelijk om je pomp een stand hoger te zetten?
 

Cv-boy

  • #6
Dan vermoed ik dat er toch ergens een luchtbel in de retourleiding zit waardoor er geen goede doorstroming is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Krijgt u de vloer, de vloerverwarming of de ruimte niet op temperatuur ?
 

Roety

  • #8
Ik krijg de ruimte eigenlijk niet op temperateur
ik heb muur klokje op 20° staan en na heel lang wachten heb ik nu toch al 19°
ik stook continu geen nacht verlaging.

Mijn ketel springt om de 7-8 min aan en draaid dan +- 15min en heb een ketel temperateur van om de 70°(is dit normaal)?

Mijn colector aanvoer is 40° en mijn retour is 32-34° dus dit lijkt me wel normaal,

de vloer wordt wel hand warm.
 

Ceevee

  • #9
Hallo, even een paar vragen:
1 Hoeveel m2 is de vloer met vloerverwarming?
2 Hoeveel m3 is de ruimte?
3 Zijn er radiatoren in de ruimte?
4 Tegels of houten vloer?
 

Roety

  • #10
De vloer oppervlakte is woonkamer + open keuken 68m2
en heeft een inhoud van 68*2.6=176.8m³
aan de grote raam liggen ze om de 10cm en verder liggen de buizen om de 20 cm
deze is berekend door begetube, heb nu mijn wandklokje na 22° gedraaid en nu heb ik toch 21°
hij loopt gewoon 1 graad achter,

ma is het normaal dat de mazoutbrander zo vaak aanslaat om de 6-8 minuten en brand dan +- 15min

Mvg,
 

Ceevee

  • #11
Hallo, zolang je ruimtethermostaat warmte vraagt blijft je brander aanslaan, dit is normaal. Als ik het verwarmend vermogen van je vloer uitreken, kom ik uit op ongeveer 35 watt per m3 inhoud van je ruimte. Dit is niet echt veel, hierdoor warmt je ruimte traag op en blijft je ruimtethermostaat warmte vragen. Je zou de thermostaat op je vloerverw. verdeler wat hoger kunnen zetten, hierdoor geeft je vloer meer vermogen, maar het moet natuurlijk wel aangenaam blijven. Als je een marmeren vloer hebt moet je dit niet zomaar doen, bij tegels maakt het niet uit.
Ps. Voordat je je vloerverw. hoger zet. Hoe lang ligt je vloer?.
 

Roety

  • #12
De vloer ligt nu ruim 8 maanden

en het zijn tegels,
mij hadden ze gezegd dat dit meer dan voldoende is om als hoofd verwarming te gebruiken ,
maar goed dat ik leidingen heb voorzien voor radiators te hangen dan in de muur, want dit kan toch niet zuinig stokken zijn dan hé

alvast bedankt
Mvg,
 

Roety

  • #13
Maar toch even meedelen dat op mijn legplan staat in vermogen van ,
eethoek 3267w zithoek 4490w en keuken 3082w
als ik deze samen tel kom ik uit op 10839 watt : 176.8 = 61 watt

of klopt deze berekening niet?
eethoek
1kring van 65m
1kring van 70m
zithoek
1 kring van 65m
1kring van 50m
keuken
1kring van 91m

+ alle vertrekken en retours van badkamer + hal + gang lopen hier ook nog door
 

Chathanky

  • #14
Een vloerverwarming geeft 11 watt per graad temperatuursverschil af aan de ruimte.
Zeg dat je woonkamer 20 graden is en de vloer gemiddeld 28 graden is dat dus 88 watt/m2. Dit wordt nog hoger omdat je het verlies van de vloer daarbij mag optellen.

Je hebt nu 40 graden aanvoer, je kunt dit nog verhogen naar zo`n 50 graden.
Als je dan 50 graden aanvoer hebt en 40 graden retour zegt dit niet dat je vloer dan 45 graden gemiddeld gaat worden.
Je legafstand is 20 cm, de warmte verspreidt zich over het vloeroppervlak en een deel zal onder de vloer het warmteverlies voor zijn rekening nemen.
20 cm is overigens wel een grote afstand als het hoofdverwarming is.
10 tot 15 cm is veel gebruikelijker.
Wat wel goed gedaan is om de legafstand te verkleinen bij de koude buitenmuren en ramen.
 

Roety

  • #15
Allee ik heb nu na 3 dagen toch de 21° bereikt nu slaat de brander bijna niet meer op, dus zal het wel in orde zijn,

hopelijk kan hij zijn temperateur goed behouden maar mss ga ik aanvoer toch verhogen na 50° maar springen mijn tegels dan niet kapot?
het zijn gewoon keramishe tegels

20 cm liggen omdat ik ze op noppenplaten heb liggen en deze liggen ofwel op 10cm of op 20cm ,
verder had ik geen keuze en this toch door begetube uitgeteld

verder zal ik geen nachtverlaging gaan toepassen, of wat denken jullie hiervan ?

mvg
 

Roety

  • #16
Volgens de leverancier van mijn vloerverwarming mag ik mijn aanvoer temperateur inplaats van 40 na 50° zetten voor een snelle opwarming
want de vvw is uitgerekend met een aanvoer temperateur van 45°
ma hoe warm mag de vloer zelf worden, mag de vloer echt warm aanvoelen of gewoon gebroken warm zijn?
hoe kan ik de temperateur meten van de vloer?


is dit aan te raden?
ik heb gewoon tegels liggen zouden deze niet gaan barsten?



Mvg,
 