Vloerverwarming en leiding problemen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste gebruikers,in mijn nieuwe woning heb ik vloerverwarming laten aanleggen.Nu vermoed ik dat men met het leggen van de afdekvloer een leiding hebben dicht gedrukt.De aanvoerleiding wordt wel warm maar de retourleiding blijft koud.Deze leiding moet toch ook warm worden ? :mrgreen: Ook de vloerverwarming blijft toch wel koud.Kan het dan kloppen dat de leiding dicht zit en zo ja, kan ik deze ook intern weer open drukken ? Dus van binnenuit, anders moet de hele vloer inclusief tegels eruit !! :mrgreen:
 
Hoe lang is hij in bedrijf ?
De pomp heeft meestal drie standen, als je die veranderd dan moet je stromingsverschil horen.

Waar staat de thermostaatknop op afgesteld?
Staan op de verdeler alle kranen open?
Wat geeft de temperatuurmeter op de verdeler aan?
Heb je ontlucht?

Als je de vv de eerste keer aanzet kan het goed 2 uur duren voordat de retour warm word.

Gr. Piet
 