Vloerverwarming boven (badkamer) met verdeler beneden.

Paul2222

  • #1
Goede morgen.
Ik ga vloerverwarming aanleggen in mijn woonhuis. Ik heb een 4 groepsverdeler (Pentec Comfort compact PCC standaard).

De verdeler komt in de bijkeuken te hangen en wordt gevoed door de CV die in de ruimte daarboven hangt.

Ik wil de eerste 3 groepen gebruiken voor de woonkamer (2x) voor de keuken (1x).
Omdat ik nog een groep over heb, overweeg ik deze te gebruiken voor de badkamer op de 1e verdieping (boven de keuken).
Op de badkamer komen Lewisplaten op de houten balklaag. dus vloerverwarming leidingwerk daarop maken lijkt me mogelijk.
Echter, ik vraag me af of de capaciteit van de pomp in de verdeler 1 verdieping omhoog pompen wel gaat trekken.
En ook of dit nog consequenties heeft voor de ander aangesloten groepen.
Een andere optie zou zijn een tweede verdeler die al op de 1e verdieping hangt.

Wellicht is er hier iemand die daar iets over kan zeggen?
Alvast bedankt voor het meedenken.

Gr Paul



 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #2
    Opzich is het vrij simpel, je pomp heeft een bepaalde
    opvoerhoogte, dit icm de weerstand van bepaalde groepen,
    dien je dit in te regelen zodat alle groepen de juiste
    snelheid/hoeveelheid warmte krijgen die ze nodig hebben.
    De verdeler die je nu hebt, is niet nauwkeurig/simpel in
    te regelen, maar is niet onmogelijk, duurt alleen wat langer
    voordat je de juiste instellingen gevonden hebt.

    Dus ja, kan gewoon werken, en heb al meerdere keren deze
    constructie werkend gezien.

    Uiteraard dien je wel in je achterhoofd te houden, dat doordat
    de badkamer iets meer weerstand heeft, je er geen +100mtr
    voor moet gebruiken, maar een iets kortere groep dan je
    woonkamer, dan ben je al een heel eind op de juiste weg
     

    Degooyer

    Specialist Vloerverwarming
    • #3
    Ik mis in de reactie hierboven nog de onmogelijkheid om te ontluchten als de vloerverwarming boven de verdeler wordt aangelegd.
     

    Ketelchrisje

    Specialist Verwarming
    • #4
    Ik mag er toch vanuit gaan dat dat door diegene die dit aanlegt wel voorzien is Degooyer.

    Goed dat je het aankaart maar het is zo voor de hand liggend dat het niet specifiek benoemd hoeft te worden imo.
     

    DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #5
    Ja idd, er moet zorgvuldig ontlucht/gespoeld worden,
    maar dat is logisch...... :wink:
     

    Bernhard

    • #6
    Ik mis de onmogelijkheid. Als de onmogelijkheid er niet is kan er dus ontlucht worden. mvgr bernhard
     

    Paul2222

    • #7
    Hartelijk dank voor de reacties en het meedenken!
    Dan ga ik toch een extra verdeler plaatsen op de badkamer.
    Het realiseren van een ontluchting boven lijkt me toch wat complex en dan gebruik ik de extra groep die we overhebben voor de woonkamer (verdelen in 3 groepen ipv 2).
    Gr Paul
     

    Degooyer

    Specialist Vloerverwarming
    • #8
    Heel verstandig!!
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu