Vloerisolatie goed aangelegd..

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Ik heb een houten vloer in de kamer, daarboven op heb ik van die groene ondertapijttegels liggen. Daarboven op heb ik grenen planken gelegd. Toen dacht ik laat ik het geheel even leuk isoleren.

Dus heb ik onder de vloer in de kamer (kruipruimte) tussen de houten balken glaswol gemaakt. Deze heb ik met de aluminium kleur kant naar onderen geplaatst (dus naar de grond).... Deze ruimte is niet vochtig. Heb ik dit wel goedgedaan...

Ik heb altijd gedacht kan vast geen kwaad, misschien wel naief... maar dus niet over eventuele nadelige gevolgen nagedacht.

Alvast bedankt voor jullie reacties,

Gert Jan
 
Hoi Gert Jan,

Volgens mij had je eerder ook al een isolatievraagje over iets dat je al had gerealiseerd. Aan de ene kant wel goed dat je advies zoekt maar vraag me af waar nu opeens de onzekerheid vandaan komt (is gewoon pure belangstelling, verder niks hoor).

De manier die je nu hebt aangegeven is waarschijnlijk niet echt okee maar wel te verhelpen.

De folie die op het glaswol zit moet altijd naar de warme zijde gericht zijn. In het geval zoals je dit nu hebt gedaan zal, zeker met een vochtige en koude kruipruimte, na verloop van tijd condens gaan ontstaan.

Condens en eventuele verstikking van de vloer zorgen uiteindelijk voor rottend hout en dat is niet wat je wil.

Remedie is alleen de folie te verwijderen. Dit komt niet op een dag of een paar uur aan maar wacht er niet al te lang mee.

Misschien is er iemand anders die het tegendeel beweerd, vraag in dat geval of het antwoord ook goed onderbouwd kan worden want voor zover ik dat inschat zal je echt iets aan de folie moeten doen.

Succes,

Marnix
 
Hallo Marnix, net als ik al zei, misschien naief van mij om te denken dat het zo voldoende was... maar als ik hier sommige verhalen lees, dan begin ik te twijfelen, en dan stel ik maar de vraag zoals ik die heb. En dak en vloerisolatie is volgens mij heel erg anders... maar ik kan natuurlijk ongelijk hebben..

Maar volgens mij als ik je antwoord lees zit er niets anders op dan weer onder de vloer te kruipen... mijn gedachte dat dat grijze juist niet tegen de vloer aan moest was dus geheel verkeerd.
 
Niet het tegendeel, maar helemaal mee eens!

Als er eventueel een dampremmende laag zou moeten komen, moet die op de vloer, niet onder de vloer!

Lastig kan zijn dat je het Alu folie waarschijnlijk gebruikt hebt voor de bevestiging van het isolatiemateriaal (geniet?). En wanneer je dat folie los trekt gaat alles los, vrees ik...

Beter is het eigenlijk om daarvoor van die glaswol of steenwol dekens te gebruiken met aan beide zijden een dampdoorlatende papierlaag, dat vormt dan aan de zijkant een spijkerflens, waarmee de dekens aan de balken geniet kunnen worden. Ze hangen dan een beetje door, waardoor je een prima ventilatie tussen vloer en isolatie houdt!
 
Dat de isolatie met alu naar onder is geplaatst is juist goed wel moet er een dampscherm aangebracht worden onder de isolatie.

Het beste wat je daarvoor kunt gebruiken is gewapend pvc folie.
Ook is het belangrijk de kruipruimte onder de voer voldoende te ventileren, dit is heel belangrijk.
 
Dat de isolatie met alu naar onder is geplaatst is juist goed wel moet er een dampscherm aangebracht worden onder de isolatie.

Het beste wat je daarvoor kunt gebruiken is gewapend pvc folie.
Persoonlijk heb ik hier (nog) geen goed gevoel bij. Wellicht eerder gevoed door mijn gebrekkige kennis op dit vlak dan dat het per definitie een fout advies zou zijn.

Verzoekje is om e.e.a. wat nader toe te lichten want ik verkeer in de veronderstelling dat áls dit een juiste oplossing zou zijn, de topicstarter de vloer er uit moet halen. In dat geval zou slechts het verwijderen van het aanwezige folie voldoen.

In mijn optiek zou op de nu aangegeven manier het hout kunnen verstikken of er moet sprake zijn van een dampremmend / dampwerend / dampdoorlatend soort folie ?

Voor de topicstarter belangrijke info en voor mij ook interessant.

Optie als alleen het huidige folie wordt verwijderd is om ijzerdraad te spannen op de draagbalken zodat als het folie is verwijderd het glaswol niet direct naar beneden plettert.
 