Vloer vw / radiator boven

Ger1.

  • #1
Hallo.

Ik heb het volgende.
Ik heb beneden vloerverwarming
En boven radiatoren nog van staal.

Als ik de radiatoren op 1 zet worden de radiatoren heet.
Ik moet de knop echt stijf dichtdraaie anders word het boven heet en beneden blijft een normale tempratuur.

Ik heb het idee dat dit komt omdat de radiatoren een grotere diameter buis hebben en daarom minder weerstand,
waardoor het water daar makkelijker heen stroomt dan de vloerverwarming.

Kan dit kloppen?
En wat zou ik hier aan kunnen doen?

Groet g
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Ronny

    Specialist Verwarming
    • #2
    Zijn het thermostatische knoppen of gewone knoppen.
    Kun je een foto plaatsen van zo'n knop en van de kraan?
     

    Ger1.

    • #3
    Zijn geen thermostatisch knoppen
    Zijn nog gewonen oude knoppen (afsluiters)
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #4
    Ik verwacht niet dat je stelling klopt van de mindere weerstand,
    tenminste niet in verband met het toch warm worden.
    Je geeft aan dat het geen thermostatische kranen zijn,
    maar ook dat ze op stand 1 staan. Dat is vreemd.

    Ik vermoedt dat de knoppen niet goed afgesteld zijn,
    of dat de kranen niet (meer) goed afsluiten.

    Kun je hier een foto plaatsen van de kranen?
     