Dag allen,

Onder onze woning moeten de leidingen van twee aparte cv-systemen met beiden een eigen ketel, weer aan elkaar gekoppeld worden tot één systeem, één ketel. Dit was oorspronkelijk ook zo.

De moeilijkheid van deze klus zijn met name de ouderwetse leidingen. Deze hebben een diameter van circa 42,6mm. Dit lijkt op "regulier" dikwandig 1 1/4 dacht ik, maar ik heb me laten vertellen dat het vlambuis betreft met daarom ook een net afwijkende maat.

Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kwam geen info tegen over het werken met vlambuis.

Ik zou jullie advies goed kunnen gebruiken; wat zijn de mogelijkheden, hoe zou ik dit aan kunnen pakken?

Bedankt!
 
Zowel draadpijp als vlampijp hebben de zelfde buiten diameter en dat is 42,4 mm
De dikte van het materiaal is 3,25 mm voor draadpijp en 2,3 mm voor vlampijp.

Je kan op vlampijp geen draad snijden dan wordt de buis te dun.

Enige manier om er achter komen is 1 is alles gelast dan bijna zeker vlampijp als er heel veel gefit is aan de zelfde maat pijp dan is het mogelijk draadpijp ander is het helaas doorzagen.

Vr Gr
 
Bedankt Cvolieboy!

Dus wel dezelfde diameter maar andere wanddikte.

Het systeem is volledig gelast, zal dan vast en zeker vlampijp zijn. Ik voeg even een foto bij.

Wat zouden de mogelijkheden na het doorzagen zijn, hoe kan ik vlampijp met elkaar verbinden? Knellen?

Screenshot_20201109-212804_Gallery.jpg
 
Lassen is misschien niet nodig als er staalverzinkte knelfittingen toegepast kunnen worden, dit i.v.m. de beschikbare ruimte.
 
Even rondgekeken en staalverzinkte knelfitting zijn beschikbaar in 42 mm. Die zal ik dan moeten hebben, samen met die bruine knelringen?

Waarom zou het geen messing fitting kunnen zijn? die heb ik laatst meegekregen voor het verder werken op een 1/2" leiding boven, samen met een blauwe knelring.

Dank je.
 
Dag Jan, graag zou ik horen of ik op vlampijp ook kan werken met messing fittingen (in combinate met de bekende blauwe knelringen)? Dankjewel.
 
Ja dat kan zeker, maar maak de pijp wel heel goed schoon en draai de moeren aan met passende sleutels.
Met tangen knijp je vaak zo hard om die grote vast te zetten dat je denkt dat de moer al vast is gedraaid is maar dan heb ja alleen maar in de moer geknepen en zit dan nog steeds niet goed vast.
Leen of huur een goed passende Baco bijvoorbeeld.

Vr Gr en succes ermee
 