Vide in balkenplafond weer dicht maken

Bbbbb

  • #1
Ik heb een vraag over het weer dicht maken van een vide in een balkenplafond. Op de foto zie je links in het plafond het gat. Het is circa 2,5 bij 2,5 meter.



Kan ik dit gat weer dichten door een balk ertussen te hangen met behulp van een regeldrager, zoiets:



of zoiets



Is het dan stevig genoeg om er een betonvloer op te leggen (met lewis platen)?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
De raveeldragers zullen het probleem niet zijn, ze zijn er eventueel ook in zwaardere uitvoeringen.

Echter de krachten moeten opgevangen worden door de omliggende balklaag. En gezien de grote overspanning is dit dus een vraag voor een constructeur.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Als je een van die balkdragers gebruikt is de verbinding stevig genoeg.
Als de vide 2,5 x 2,5 m is, wat is dan de overspanning van de balklaag? (of vertekend de foto)
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Eens dat voor zo'n groot gat beter een constructeur geraadpleegd kan worden. Voordat je een betonvloer op een houten vloer gaat storten moet dit toch gebeuren :!:

Die balkdragers (vooral de tweede) moeten wel goed bevestigd worden. Zoals met onderstaande schroefspijkers. Niet met spaanplaatschroeven zoals vaak gebeurd.

 