Verwarming badkamer bij groepenregeling

Hallo allemaal,

Ik heb een vraagje over de verwarming in de badkamer. De situatie is als volgt:
Intergas CV combi compact HRE of HR eco 36/30, max aanvoer temp is momenteel ingesteld op 60 graden.
De begane grond en de eerste verdieping kunnen tegelijk verwarmd worden maar ook afzonderlijk. Dit door middel van een klep beneden en een klep boven. Elke klep wordt aan gestuurd door een eigen thermostaat. Beneden slaat niet vaak aan ivm houtkachel. De thermostaten zijn aan/uit en dus niet modulerend. CV ketel is wel modulerend. Benedenverdieping is vloerverwarming als hoofdverwarming.

Bovenverdieping gaat via een verdeler, hier zit de badkamer ook op aangesloten met vloerverwarming, er zit een thermostaatknop op de retourleiding van de vloerverwarming vd badkamer. De vloer vd badkamer bestaat uit een ongeveer 10cm dikke betonplaat met erop een zandcementvloer van 7 cm waar de leidingen in verwerkt zijn (hoh 15 cm). De vloer is 180 bij 180.

Ik krijg de vloer vd badkamer niet goed warm. In de badkamer hangt ook een handdoekradiator van 50x120. Verder hangen er op die verdieping nog wat radiatoren maar die staan vrijwel dicht. Kan het zijn dat de cv in deze situatie te snel warm water retour krijgt en daardoor uit slaat? Wat kan ik er aan doen om te zorgen dat de cv rustig en goed de badkamer op warmt? Ik heb de thermostaat zo in gesteld dat deze sochtends warmte vraagt en savonds wat langer en ook op een hogere temp. Zou een constante temperatuur de hele dag door beter zijn? De vloer is niet koud trouwens maar ook niet echt warm. De kou is er wel vanaf maar ik wil het graag iets warmer hebben in de badkamer.

Gevel en plafond zijn trouwens wel geïsoleerd. In de spouwmuur zit 6cm pir.

Alvast bedankt!
 
Waar hangt de thermostaat van de bovenverdieping en wat is er op de ketel ingesteld voor temperatuur voor het 2e circuit.

Als de ketel voor beide maar dan onafhankelijk moet stoken, is er een tijd ingesteld die voor het omschakelen zorgt tussen voor beneden en boven.
Als die tijd te kort is word een vloerverwarming niet warm.

En wat moet de vloertemperatuur zijn dan? waar blijkt dat uit.
 
He bedankt voor je reactie.
De thermostaat op de bovenverdieping hangt in de badkamer.
Op de ketel is een maximum temperatuur ingesteld van 60 graden. Zowel voor beneden als voor boven dus. De ketel hoeft niet onafhankelijk te stoken en kan dat ook niet. De ketel heeft 1 aanvoer en 1 retour. Beneden zit een verdeler en boven zit een verdeler, net voor elke verdeler zit een klep die ook aangestuurd wordt door de betreffende thermostaat.

Ik heb geen idee wat de vloertemperatuur moet zijn maar ik zou graag willen dat de vloer iets warmer wordt dan dat ie nu wordt.

Alvast bedankt.
 
Thermostaat hoger zetten zodat de ketel langer warm water naar de vvw pompt of zit de vloerverwarming aangesloten op de retour van de design radiator?
 
Hoi Marc, bedankt voor je reactie. Ik zal morgen even proberen en zal kijken of de cv dan uit slaat of niet en ga de temperatuur van de retour leiding in de gaten houden.
De vloerverwarming heeft een aparte aansluiting.
 
Bij een vloeroppervlak van 180x180 en een buisafstand van 15 cm ligt er m.i. te weinig vloerverwarming in deze vloer om alles behaaglijk warm te stoken.
Hoe je regelt is in orde, maar misschien wat te zuinig...
Daarnaast pas je in de relatief kleine ruimte ook nog eens 2 warmtebronnen toe: de handdoeken radiator en de vloerverwarming.
Ik zou die handdoekenradiatoren eens uit zetten.
Of zet er een thermostaatknop op die je lager afstelt dan de thermostaat waarmee je die ruimte regelt.
Doordat de thermsotaat reageert op de ruimtetemperatuur, zal deze de ketel weer uitschakelen als de ruimte op de gewenste temperatuur is gekomen (maar dan is de vloer nog nauwelijks goed opgewarmd)
Door de temperatuur van de handdoekenradiator lager af te stellen, krijgt de vloerverwarming meer gelegenheid om op temperatuur te komen.
Je zou de situatie mogelijk ook kunnen verbeteren door een constante temperatuur aan te houden en zeker geen nachtverlaging toe te passen voor de badkamer.
 
Net even de thermostaat boven warmte laten vragen. De cv gaat dan in stand 5, geeft 60 graden aanvoer, retour wordt na een paar minuten iets warmer, zeg 25 graden, waarna de ketel direct op 1 gaat. Blijft dan vervolgens een minuut of 5 op 1 staan en gaat dan weer naar stand 5, geeft weer 60 graden, na 2 minuten weer op 1. Enz.
Hoort dit? De temperatuur van de aanvoer en retour in stand 1 is slechts 25-30 graden.
Even voor de duidelijkheid, stand 1 is gewenste temperatuur bereikt en stand 5 is cv bedrijf.

Ik begrijp niet waarom ie na 2 minuten al in stand 1 gaat. De retour is dan een beetje lauw, niet warm.

Heb nog even gekeken, de thermostaatknop zit op de aanvoer vd vv, niet op de retour. Thermostaatknop staat vol open.

Zou er een instelling verkeerd staan?
 
Nog even wat bekeken, hij gaat dus naar 1 als de aanvoertemperatuur 65 is. De maximum aanvoertemperatuur staat op 60 ingesteld.
 
Dus dan zou het water in de retour te snel warm worden? De retourleiding zelf wordt niet echt warm, beetje lauw. Maar het zou wellicht kunnen dat het water erin wel warm is.
Wat kan ik hier aan doen?
 
Het toestel kan zn vermogen niet kwijt dit komt doordat er te weinig watertransport is over de warmtewisselaar van de ketel maak is een foto van de vloerverwarming verdeler en radiator
 
OK, weer wat getest, het ligt dus niet aan de retour temperatuur want die is gewoon ijskoud. De cv gaat gewoon door met verwarmen, kan de temperatuur niet op 60 graden houden.
Onderstaand een foto van de verdeler boven. Thermostaatknop zit dus op de aanvoer, maakt dit nog uit?

118342_rps20171112_081054_1.jpg
 
Correctie, ik zei eerst dat beneden hetzelfde probleem was, is niet het geval. Ketel blijft hier wel mooi moduleren op de retour temperatuur.
 
Nou beneden toch hetzelfde probleem, alleen als ik de max aanvoer verhoog naar 70 gaat het wel wat beter.
Dit gaat mijn pet te boven, ik raak op zoek naar een verwarmingsspecialist.
 
Als ik de max aanvoer op 70 graden zet en de radiatoren beneden vrijwel dicht, dus alleen de vv beneden open, doet ie hetzelfde. Hij stookt door tot 75 en gaat dan in stand 1. Snap niet waarom, de retour is ijskoud.
 
Freek heeft me even op weg geholpen om het pendelen iig te verminderen. De stand vd pomp heb ik verhoogd.
Nu blijft de ketel iig voor 5 a 10 minuten op stand 5. Totdat de retour te warm wordt en vervolgens gaat ie naar stand 1.
De installatie werkt nu iig weer maar nog niet optimaal. Ik zou graag zien dat de cv het wat rustiger aan doet en alles rustig aan verwarmd wordt. Waterzijdig heb ik het wat aangepast zodat de retouren van elke leiding ongeveer gelijk zijn.

Kan iemand mij zeggen of die thermostaatknop die op de de aanvoerleiding van de vv zit wel goed geplaatst is? Moet die niet op de retour? Het is een sensobycomap.

Alvast bedankt en iedereen die gereageerd heeft ook erg bedankt, met name Freek.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan