We zitten erg te tobben met onze vloerverwarming. 3 van de 11 groepen worden maar moeilijk warm.
Vorige bewoner heeft de ketel (Intergas 36/30) en mengverdeler (nu therminon 5000) laten vervangen. Daarbij ook een Honeywell evohome systeem laten installeren. Op zich ben ik best te spreken over het systeem. Gebruikersgemak, connectiviteit. Het doet het allemaal in 1 keer. Prettig.
Toch heb ik twijfels over de mt4 actuators die op de mengverdeler zitten (MT4 230v NC in ons geval). Deze gaan zo langzaam open (4-6 min) dat het vaker wel dan niet voorkomt dat de HCE80 ze inschakelt en al na 2 a 3 minuten weer stopt. Ze zijn dan nog lang niet volledig open.
Onze setup:
HCE80 met zone uitbreiding.
Therminon 11 groepen met mt4 nc actuators.
Energiezuinige pomp die alleen pompt op het moment dat er warmtevraag is (zit op de HCE80).
Situatie:
HCE80 schakelt een zone in > ketel start > Pomp start
HCE80 Zet stroom op zone > actuators op de groepen binnen die zone starten met openen.
HCE80 schakelt na 2/3 minuten zone weer ui > ketel stopt > pomp stopt
Gevolg:
De actuators zijn nog lang niet volledig open. Sterker nog. Ze zijn slechts na 2/3 minuten pas voor de helft geopend. De pomp heeft dus eerst met veel weerstand en daarna steeds minder weerstand gepompt.
Gevoelsmatig verspillen we daarmee energie (warmte).
Ik heb het idee dat er in het begin namelijk best wat warmte weer terugkomt richting de ketel over de bypass/retour voordat AL die warmte (steeds meer en meer) de vloer in kan. Dat voelt heel tegenstrijdig.
Ik zat zelf te denken om (bij wijze van proef) een paar actuators te vervangen voor snellere actuators. Vooral een snellere open-tijd. Dat de actuators eventueel herrie maken is niet erg. Ze zitten in een afgesloten ruimte. Iemand een idee?
Zat zelf te denken aan Watts 230v NC (Watts actuator 22C, "normaal gesloten).
Even kijken hoe dat met de aansluiting op de mengverdeler zit. Ook daarvoor heeft Honeywell natuurlijk een leuk trucje met die klemmetjes.

Vorige bewoner heeft de ketel (Intergas 36/30) en mengverdeler (nu therminon 5000) laten vervangen. Daarbij ook een Honeywell evohome systeem laten installeren. Op zich ben ik best te spreken over het systeem. Gebruikersgemak, connectiviteit. Het doet het allemaal in 1 keer. Prettig.
Toch heb ik twijfels over de mt4 actuators die op de mengverdeler zitten (MT4 230v NC in ons geval). Deze gaan zo langzaam open (4-6 min) dat het vaker wel dan niet voorkomt dat de HCE80 ze inschakelt en al na 2 a 3 minuten weer stopt. Ze zijn dan nog lang niet volledig open.
Onze setup:
HCE80 met zone uitbreiding.
Therminon 11 groepen met mt4 nc actuators.
Energiezuinige pomp die alleen pompt op het moment dat er warmtevraag is (zit op de HCE80).
Situatie:
HCE80 schakelt een zone in > ketel start > Pomp start
HCE80 Zet stroom op zone > actuators op de groepen binnen die zone starten met openen.
HCE80 schakelt na 2/3 minuten zone weer ui > ketel stopt > pomp stopt
Gevolg:
De actuators zijn nog lang niet volledig open. Sterker nog. Ze zijn slechts na 2/3 minuten pas voor de helft geopend. De pomp heeft dus eerst met veel weerstand en daarna steeds minder weerstand gepompt.
Gevoelsmatig verspillen we daarmee energie (warmte).
Ik heb het idee dat er in het begin namelijk best wat warmte weer terugkomt richting de ketel over de bypass/retour voordat AL die warmte (steeds meer en meer) de vloer in kan. Dat voelt heel tegenstrijdig.
Ik zat zelf te denken om (bij wijze van proef) een paar actuators te vervangen voor snellere actuators. Vooral een snellere open-tijd. Dat de actuators eventueel herrie maken is niet erg. Ze zitten in een afgesloten ruimte. Iemand een idee?
Zat zelf te denken aan Watts 230v NC (Watts actuator 22C, "normaal gesloten).
Even kijken hoe dat met de aansluiting op de mengverdeler zit. Ook daarvoor heeft Honeywell natuurlijk een leuk trucje met die klemmetjes.