Verstopping afvoer Nefit Econline HR

Slotplein

  • #1
Sinds 1999 heb ik een Nefit Econline HR ketel op zolder hangen.
Ketel funktioneert prima, maar we hebben altijd problemen gehad met de afvoer vh (condens)water.
Onder de ketel (zie ook foto) wordt het (condens) water via een pvc pijp afgevoerd. Daar het water in onze omgeving "hard" is slibt deze pvc pijp regelmatig dicht (om de paar maanden) en loopt het water uiteindelijk uiteindelijk over omdat het niet weg kan. Gevolg een natte vloer/muur. (zijn de buren ook niet blij mee).
Ik heb de pvcpijp al vele malen schoongemaakt en dan komt er behoorlijk wat geel/bruine drap uit. Hierna gaat het weer een tijdje goed.
Daar we niet altijd in de gaten hebben dat die pijp schoongemaakt moet worden (om de paar maanden dus) zijn we al een paar keer te laat geweest. Nu gooien we maar om de paar weken ontstopper in de afvoer, dat is niet zoveel werk, maar het blijft lastig.
De pvcpijp was in 1e instantie aangesloten op de afvoer aangesltoen vlak onder de ketel. (ook een zwanenhals ertussen). Waarschijlijk door de korte afstanden vd pijp raakte deze snel verstopt en men heeft toen de pvcpijp door de vloer gelegd en een verdieping lager op de afvoer aangesloten. Pijp raakt inderdaad niet zo snel verstopt, maar probleem is nog niet opgelost.
Kan iemand hier iets over zeggen ?

 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Ten eerste er zitten te veel bochten in de leiding.
Die leiding die naar beneden gaat is zeker 32mm waar komt die uit op een grotere leiding of een wastafel.
Kan die leiding niet een 30 cm links opschuiven richting de pijp van de ketel.
Dit is om de bochten er uit te halen op nieuw een groter gat boren en evt de leiding naar beneden toe te vergroten naar 40 mm zodat die rechtstreeks naar de ketel wel met een syfon ivm stank overlast.
Maar het belangrijkste is dat de leiding 40 is en ook hoe hij beneden is aan gesloten daar kan ook iets niet goed zitten maar dat kan ik niet zien.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
De 90 graden bocht onderaan,vervangen voor 45 graden.

Eventueel de leidng vergroten naar 40 mm.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Wilt de foto's verkleinen ?
Ze zijn veel te groot, 30 tot 40 KB is voldoende om een goed beeld te krijgen, u kunt de foto's op de site verwijderen en nieuwe plaatsen.
 

Mischiendit

  • #5
Het is moeilijk op de foto te zien, maar het stuk wat door de vloer gaat
lijkt wel pvc drukpijp 20 of 26. Als dat zo is lijkt me dit de boosdoener.
Meet het even op Slotplein, en dan inderdaad vergroten naar 32 of 40mm.
 

Kachelman

  • #6
Bij deze zeker vergroten naar 40 mm
geen 90 graden bochten
Spoelen met water

En ONDERHOUD uit laten voeren

Succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu