Verstevigen verdiepingsvloer voor waterbed

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Onze verdiepingsvloer bestaat uit een balklaag met balken van 160 x 60 mm met een h.o.h. afstand van zo'n 55 cm. De overspanning is 4,6 m! Deze vloer zakt in het midden een paar cm door en volgens de kenners (en ik ben het met hen eens) veel te zwak, zeker om een waterbed te dragen.

Nu is mij verteld dat ik de vloer zou kunnen verstevigen d.m.v. het aanbrengen van andreaskruizen tussen de balken, weet iemand of dit daadwerkelijk de oplossing zal zijn of zijn er misschien betere methodes?

Alvast bedankt


Peter
 
Een antwoord op een vraag die eerder gesteld is;
Het volgende ezelsbruggetje kun je gebruiken voor normale konstrukties. Je hebt qua houthoogte ongeveer 5 cm per strekkende meter overspanninng nodig.

U zou met de huidige constructie al balken nodig zijn van ruim twintig centimeter, de balken zijn nu al veel te licht.

Kijk ook op onderstaand topic.
Dikte balken onder vloer

Op deze site vindt u informatie over het andreaskruis, dit kruis wordt tussen de balken gezet voor onderlinge stabiliteit.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan