Verschil in heet water afgifte boven en beneden

Lplat

  • #1
Goedemorgen, het valt me op dat op de 1e verdiepieping de heetwater afgifte 8 ltr per minuut is maar op de BG (keuken 4 ltr per minuut) (Intergas ketel CW 4) tappunt 1e ligt vlak bij de ketel, tappunt keuken heeft een veel langere leiding met bochten.

Kan het laatste de oorzaak zijn van de geringe heetwarer afgifte in de keuken ?

Alvast dank! groet Leo
 

Marcn88

  • #2
Zeker elke meter leiding is extra weerstand en dit geld helemaal voor knietjes en t stukken e.d
 

Lplat

  • #3
Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik wel in de badkamer met de leidingen bezig ben geweest (tijdelijk aftap punt gemaakt i.v.m. opknappen badkamer) en de mijn vrouw beweert dat de waterafgifte daarvoor beter was :(
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat is mogelijk
kan ook zijn dat bijvoorbeeld in je keukenkraan kalk zit
 

Lplat

  • #5
Dat laatste was de gouden tip! keukenkraan gedemonteerd en slang koppeling verwijderd, en daar zat een klein propje! Probleem opgelost!

Hartelijk dank! deze kan gesloten worden.
 