Beste klussers,

Wat is het verschil tussen 50% H-onderblokken en 100% H-onderblokken? Ik wil een radiator met een 2-pijps systeem op de onderaansluiting aansluiten, met een insert thermostatische regelaar, en heb de keuze uit deze twee varianten.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
100% dus, een 50% versie gebruik je in een éénpijpssysteem.
In theorie gaat de helft dan door de radiator als deze volledig openstaat en de andere helft gaat door het systeem.
Zou je een 100% gebruiken in een 1 pijpssysteem dan gaat het fout.
Zet je de bewuste radiator dan dicht met de radiatorkraan dan is er geen flow meer over de rest van de radiatoren, je onderbreekt dan als het ware het circuit.
Heb dit meerdere malen meegemaakt bij jonge collega's die het principe 1 pijpssysteem nog nooit hadden meegemaakt.
 

Xr8

  • #3
Je zult dan eerst moeten weten wat voor systeem er aanwezig is. Vaak staat er op al aanwezige blokken 0.5 of 1/2 indien 50% blok. Staat er niets op of 1 dan is het 100%.

Bij een gewoon aanvoer/retour systeem kun je een 100% nemen. Er zijn trouwens ook instelbare blokken welke voor beide toepasbaar zijn.