Verlichting inloopkast

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik zit met een probleem met m'n verlichting in de inloopkast. :( Hier heb ik twee tl armatuurtjes en spotverlichting zonder trafo geplaats. Nu weet ik niet meer hoe ik deze via een contactdoos in de muur waar ik de vaste spanning van wil halen moet aansluiten . Deze wil ik dan graag via een schakelaar kunnen bedienen zodat ik de tl appart van de spots kan bedienen. Het zal vst niet moeielijk zijn, maar ik weet het gewoonweg niet meer en zit nu met m'n handen in het haar.

Wie kan mij helpen dit op te lossen door me een schemaatje of beschrijving. Alvast bedankt voor de hulp. :D

Groetjes pasmenneke
 
Blauwe draad van de voeding naar beide lampen.
Bruine draad van de voeding naar kontakt L van de serieschakelaar.
Van de 2 overige kontakten van de serieschakelaar met een zwarte draad naar een lamp.

Aarde niet vergeten!!
 
Hoi Gerrit,

Hartelijk dank voor het antwoord op mijn vraag :D
Je bent een topper, alles werkt.

Dus CHAPPEAU voor gerrit :D

Groetjes martijn (pasmenneke)
 