Verlichting aansluiten op 2 groepen?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

situatie.
groep 1: tuinverlichting op een groep vanuit de schuur.
Groep 2: keukenverlichting binnen.

Een hotelschakelaar van groep 1 zit zowel in de schuur als in de keuken.

Nu wil ik aan het huis buiten tegen de keukenmuur een lamp bevestigen. hier loopt echter nog geen kabel vanuit de tuin.
In de wisselschakelaar van groep 1 komen 2 schakeldraden uit de schuur binnen en gaat 1 fasedraad naar de lasdoos in de tuin waar deze wordt gesplitst naar de overige lichtpunten. (alles al lang en breed in de giethars met een grasveldje erboven)

kan ik bij de wisselschakelaar in de keuken een extra lamp aan.sluiten op de fase draad van groep 1 voordat deze de tuin ingaat, en vervolgens in de keuken de nul draad en de aarde aansluiten op de blauwe eb groengele draad van groep 2 in de keuken?

Groeten
leon
 
Nee, dit is niet toegestaan. Na de groepenkast mogen, uit veiligheids overwegingen, verschillende groepen niet meer met elkaar verbonden zijn.
 
Het is niet toegestaan omdat het nooit meer te achterhalen is hoe zo'n installatie is opgebouwd en het kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
Daarnaast gaat je aardlekschakelaar afslaan als deze 2 groepen toevallig ook nog verdeeld zijn over 2 aardleks maar dat is je minste zorg.
 