Weer een vraag uit nieuwsgierigheid...
In de kamer van onze zoon zit een dubbelstopcontact (twee onder elkaar, geen randaarde) net achter een grote kast..Lastig dus, temeer daar die kamer toch al niet te rijk is bedeeld met stopcontacten...
Om nu toch gebruik te kunnen maken van dat "verborgen" stopcontact, heb ik in beide contacten een randgeaarde (6x) verlengdoos aangesloten. Omdat die dozen zijn voorzien van zo'n forse -haakse- stekker, en daardoor niet allebei met de draad naar beneden kunnen worden ingestoken, zit er dus een stekker op zijn kop in het stopcontact..
Op de ene doos (VDE goedgekeurd en met overspanningbeveiliging) staat de computerapparatuur (pc, printer, geluidsbox), Dat moet dus eigenlijk op randaarde, maar dat kan in deze situatie dus niet) aangesloten. Op de andere doos (met Kema Keur) zit een wekkerradio en een bedlampje. Het is niet de bedoeling dat er zware apparaten aangesloten worden. Kan dit eigenlijk zo zonder problemen of brandgevaar...?
 
Waarom geen verlengdozen zonder aarde en met een rechte stekker? Het beste is overigens aarde bijtrekken voor die PC.
 
De overspanningsbeveiling en netfilter in de PC functioneren niet zonder randaarde, waarschijnlijk komt hierdoor zo'n 130 volt op de PC kast te staan.
 
Dit soort apparatuur kun je wel aansluiten op dit soort dozen. De randaarde is echter wel belangrijk zoals al aangegeven. Als je bij dit stopcontact een aarding bijtrekt moet je dit bij alle andere stopcontacten in deze ruimte ook doen. Er mogen geen ongeaarde en geaarde stopcontacten in een ruimte zitten.

Succes.
 
@Sxnder: Dat de overspanningsbeveiliging niet werkt zonder randaarde is me bekend..Ik had die beveiliging/verlengdoos al eerder in gebruik op deze pc zonder randaarde.. Misschien zonde, maar ja..
@Fiesiekus: Ik had die dozen nog liggen en dat dikke randdaarde snoer leek me wel degelijk...Maar misschien moet ik eens zoeken naar verlengdozen met een rechte stekker, of zelf maken, want ik heb ze nog nooit gezien. De meeste dozen zijn van die randaarde met een schakelaar..
Natuurlijk heb ook je gelijk met het bijtrekken van randaarde, maar dat vergt ook weer een handige klusser (en dat ben ik niet zo met elektra)...Ik moest daarom snel even deze oplossing bedenken..

Vraag blijft dus of dit veilig is en dan bedoel ik brandgevaar of overbelasting...Mogen stekkers omgekeerd erin zitten?
 
Stopcontacten hebben geen polariteit (het is wisselspanning). Het is dus geen probleem om een netsteker 'verkeerd om' in de wandcontactdoos te doen. Van de stekers in de verlengdozen weet je immers ook niet of ze 'verkeerd om' zitten of niet.

Verder lees ik niks wat overbelasting of brandgevaar zou kunnen opleveren. Wel raad ik je aan om een handige kennis o.i.d. te charteren die een aarddraad voor je kan trekken. Da's een makkelijk klusje en het komt de veiligheid en werking van je PC ten goede.
 
Beste mensen,

Bedankt voor jullie reacties en tips...Ik zal eens gaan zoeken naar een handige electriciën die voor mij een aarddraad kan bijtrekken...
 
Het is niet toegestaan om Randaarde apparatuur te gebruiken in ongeaarde stopcontacten.

Bij een defect in deze apparatuur kan de buitenzijde op een gevaarlijk hoge spanning komen te staan en zo voor dodelijke situaties zorgen.

Als je dan ook nog meerdere apparaten met randaarde in een randaarde verlengsnoer steekt maak je het nog erger, een defect in de pc zet alle apparatuur die op dir randaarde aansluiting zit ook onder diezelfde mogelijk gevaarlijke spanning.

In geval van een NTA8025 keuring(apk voor woningen) is dit een ernstig bezwaar tegen het gebruik van de installatie, en is de keurder verplicht de apparatuur buiten werking te stellen.
 
Ben bang dat dan minstens de helft van de pc's wel uitgeschakeld kan worden. Er zijn denk ik nog steeds meer niet geaarde dan geaarde stopcontacten in Nederland. Ben het overigens wel volledig met bovenstaande eens. Bijtrekken van de randaarde is gewoon een stuk veiligheid.

Succes.
 