Verlagen CV vermogen werkt niet naar behoren

Hemant_5400z

  • #1
Hallo Allemaal,

Nee lezen van verschillende topics over aanvoer retour etc ben ik zelf ook even aan de slag gegaan. Ik heb een Itho Klimax CW6. Dat is een flinke toestel maar is metname voor het WW (2 stort docuhes).

Voor de verwarming heb ik niet veel bijzonder woonkamer en keuken vloerverwarming als hoofd (geen radioatoren) 4 groepen. Slaapkamers staat de verwarming niet aan. dan heb ik nog een hal en de badkamers.

Vloerrverwarming -4-5 kw.
Badkamers 2x 800 watt = 1.6 kw
werkkamers 2x 800 watt = 1.6
hal = 700 watt
slaapkamer kinderen = 2x 1kw = 2kw
=================================
Totaal +/- 11 kw

Volgens het boekje van de cv ketel is het vermogen alsvolgt:

1669109644575.png


Dus als ik het vermogen op 30% zet zou ik nog wat vermogen over hebben.
Wat me opvalt is dat als ik de CV op 30% zet en de aanvoer op 60, dat de aanvoer van de CV niet boven de 40 graden komt.
De Temperatuur is omhoog gegaan nadat ik het vermogen heb opgeschroefd.
1669110169946.png

Lijkt dus dat 30% /13 Kw te weining is? of trek in de de verkeerder conclusie?

Iemand een verklaring/advies?

Groetjes,
Hemant 1669109965884.png
 

Bernhard

  • #2
Het is mij niet duidelijk wat je eigenlijk wil bereiken.
Ketelvermogen van 13Kw is bij maximale belasting.
Maximale vermogen is nodig bij:
- een buitentemp. van -10grd
- alle kamers gelijktijdig in 1 uur opstoken na de nachtverlaging
- met een windbelasting.
Met de huidige buitentemp van +5 grd is nodig ca. 4-5Kw/h gedurende het opstoken.
Na het opstoken heb je mogelijk maar 2-3 kw/h nodig.
De benodigde ketelwatertemp. is bij lage belasting ook laag, mogelijk 35grd.
Als de aantal liters Cv-water van de ketel naar de VW te klein is zal dat automatisch worden gecompenseerd door de ketel met het verhogen van de watertemp.
 

Hemant_5400z

  • #3
Hoi,

Ik lees overal cv bermogen verlagen en dan gas besparen.
Dus ik snap niet genoeg heb aan 13 kw. Binnen is het nu 18 grd als ik de thermostaat op 22 zet dan is er geen minimum/maximul voor moduleren. The thermostaat vraag aan de ketel 55C echter komt de ketel niet boven de 40C uit, dus blijft de vloer koud.

Ik lees altijd dat ketels overgedimensioneerd zijn in mijn geval is dat ook zo, maar ik snap niet waarom de ketel achter blijft op temp met 13 KW en dus de vraag of ie wel naar 30% moet.

Hemant
 

Bernhard

  • #4
Als de vloer koud is zet dan de thermostaat hoger of meer vermogen instellen op de ketel.
Je ziet dan wel of de vloer warmer wordt.
 

Hemant_5400z

  • #5
Hoi,

Dat klopt maar thermostaat hoger wordt het water niet warmer hij blijft onder de 40C. Alleen als ik het vermogen hoger zet naar 60%. Daarom mijn vraag dus 30% zou 13KW zijn daarmee zou ik toch alles moeten kunnen verwarming of maak ik ergen een rekenfout.

Hemant
 

Bernhard

  • #6
Het afstellen van het vermogen van een ketel is niet nodig.
De stoken van de ketel wordt bepaald door de capaciteit van de radiatoren of de vloerverwarming.
Het gevolg van een te hoge watertemperatuur van de Cv-ketel wordt veroorzaakt door een:
- te lage flow, aantal liters CV-water per min, over de installatie
- te lage capaciteit van de vloerverwarming en of radiatoren
- geen juiste verdeling van het cv-water naar de verschillende warmteafnemers.
Als genoemde maatregelen juist zijn uitgevoerd zal de Cv-ketel automatisch op een lage watertemperatuur stoken.
Het verlagen van het vermogen van de ketel wordt dus bereikt met het bepalen van de capaciteit van de warmteafnemers en een goede layout van de installatie en het inregelen van de volumestroom.
De baas van de ketel is de installatie.
 

Hemant_5400z

  • #7
OK bedankt.

Dus aanvoer op 50 en vermogen verlagen is eigenlijk onzin bij een modulerende CV ketel met modulerende thermostaat aangezien hij zelf alles regelt?

Hemant
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Nee dat niet. Maar je moet het wel juist instellen.
 

Hemant_5400z

  • #9
Hoi,

Dacht dat ik dat ook gedaan had :)
Aanvoer op 50
CV vermogen op 30% 13KW
Radioatoren staan op
tussen aanvoer en retour 10C

Toch blijft aanvoer 40C terwijl theromostaat op 21 staat en 55C vraagt aan CV ketel.
wat mis ik dan nog? dit zou toch genoeg moeten zijn voor een 50/30 setup.

Hemant
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Je retour klopt waarschijnlijk niet bij deze instellingen, waarschijnlijk moet je inregelen om de juiste retour te halen om de ketel op te laten moduleren.
 

Hemant_5400z

  • #11
Hoi,

Het verschil tussen aanvoer/retour is 10C, ik dacht juist dat dat wel mooi was, maar retour zou omhoog moeten om een aanvoer van 50C te halen?
 