Hallo,

Ik heb uit eerdere berichten begrepen dat de vaste metalen delen in de badkamer via een CAP vereffend dienen te worden.

Nu is mijn vraag of dit persé in de badkamer zelf dient te gebeuren? Om mijn situatie nader toe te lichten:

De aanvoer van de waterleiding (tbv kunststofbad, douche en wastafel) komen vanuit een naastgelegen kamer door de muur de badkamer in. In de badkamer zelf zijn alleen de kranen zichtbaar (de buizen lopen in een mantelbuis door de muur). Ik heb dus geen mogelijkheid om er fatsoenlijk een aardingskabel aan te maken (en naar de centraaldoos in de badkamer te leiden). In de kamer naast de badkamer zit ik vrijwel direct bij een verdeeldoos van een elektragroep. Ik zou dus zeer eenvoudig de vereffening kunnen realiseren.
Maar ben dus benieuwd of dit mag. Het zou me een hoop hak- en breekwerk schelen.

p.s. maakt het ook uit of de aarding aan een andere groep plaatsvindt? De aardingskabels komen immers in de meterkast immers uit op dezelde aardingsrail.

Groeten.
 
Potentiaal vereffening is vaak meer dan alleen een aarddraadje naar de waterleiding. Ook bijvoorbeeld een radiator, metalen delen in de vloer en extra aanwezige elektra groepen dienen in de vereffening te worden opgenomen. Het centaal aardpunt dient te worden geaard middels de aarddraad van de in de badkamer aanwezige lichtgroep.
 
Radiator is in dit geval niet van toepassing aangezien ik die niet in mijn badkamer heb hangen.

Wel is de vloer opgebouwd uit lewisplaten met daarop een beton- en smeervloer met tegelbedekking. Maar deze platen zijn niet aanraakbaar.

Blijft dus over de kranen, en het lichtpunt in het plafond. Maar kan ik de vereffening van de waterleiding zoals ik aangaf wel in een aangrenzende ruimte realiseren ? Als ik deze op enige inventieve wijze aan de lichtgroep in de badkamer krijg.
De lichtgroep in de badkamer komt trouwens vanuit dezelfde ruimte als waar ik de vereffening wou maken.
Kan ik dan niet gelijk naar de centraaldoos in die ruimte? Dan zit ie immers toch op dezelfde groep.
 
De kracht van vereffenen is dat je juist alles binnen een ruimte en wat geleidend is dus een potentiaal kan bezitten aan elkaar knoopt.
Er is dan geen gevaar omdat zelf als 1 deel onder spanning staat de rest ook gelijk een zelfde potentiaal aan neemt dus geen potentiaal verschil mogelijk in een ruimte.
Ik begrijp je probleem wel, iets afbreken kost tijd maar ook geld en het effekt is dat je er waarschijnlijk nooit er iets van merkt.
Maar eigenlijk moet er gewoon een aarde mat liggen en moeten de kranen vereffend zijn gelijk aan de kraan en niet aan de toevoer water leiding buis.
En ook via de centraal doos in de ruimte en niet via een ander punt wat misschien wel de zelfde groep is.
Maar afhankelijk van de schade die je krijgt door dit breekwerk zou ik zelf waarschijnlijk ook niet zo snel voor de 100% juiste wijze gaan.
Daarom beter iets als niets maar wel goed over wogen.
Misschien geen 230 volt maar halogeen lampjes.
En als het niet bij je zelf is dan zou ik het nooit anders doen dan zoals het hoort.
 