Potentiaal vereffening elektrische handdoekradiator

Helmoet

  • #1
Hallo klussers, als ik mijn elektrische handdoekradiator (geaarde WandContactDoos) met een kunststof bevestiging set aan de muur bevestig, moet ik deze dan alsnog vereffenen? Link verwijderd, zie forumregels - mod. Volgens mij hangt de elektrische handdoekradiator, net als een metalen deurknop, helemaal los (ook niet aan de CV leiding :love: want elektrisch) en hoef ik niet te vereffenen. Hoor het graag.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De wcd moet opgenomen worden in de potentiaalvereffening want biutenzijde kan door defect onder spanning komen want elektrisch en is aanraakbaar gelijktijdig met andere vreemdgeleide delen die ook in de vereffening zijn opgenomen
 

Janh276

  • #3
Is die wandcontactdoos (wcd) opgenomen in de potentiaalvereffening wanneer die wcd verbonden zoals in onderstaande tekening:

1710621275181.png

Mijn aardedraad uit het CAP verbind ik met een lasdop aan de aardedraad in de aansluitdoos in de muur welke uit de centraaldoos in het plafond komt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
En electrische handdoek radiator is zover ik weet altijd dubbel geïsoleerd en heeft dan ook geen randaarde aansluiting.
 