Verdeler vloerverwarming na stroomuitval slecht verdelen

Flip12

  • #1
Goedemorgen,

Ik heb sinds een half jaar nieuwe vloerverwarming en alles deed het perfect. Het is een verdeler met 4 uitgangen.

Ik heb gisteren wegens werkzaamheden aan electriciteit een paar uur de stroom afgehad van de verdelerpomp. Na 2 uur weer de stroom aangezet. De pomp loopt weer. Echter , de eerste 2 uitgangen , gezien vanaf de pomp , hebben ineens geen stroming meer, de laatste 2 gewoon wel.

Stroming kan ik zien aan de flowmeters en voelen aan de leidingen en vloer.
Er zijn absoluut geen instellingen waar dan ook veranderd.
Druk is plusminus 2.7 bar en temp. 42 graden. Alle ontluchtingsnippels geven alleen water.
Heeft iemand een idee?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Er zit vermoedelijk toch een luchtbel ergens. Draai alle kranen dicht en dan 1 voor 1 open. Begin met de niet stromende leidingen
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Of er is wel degelijk stroming, maar de flowmeters zitten vast. Al vaker gezien.
 

Flip12

  • #4
Bedankt allebei voor de snelle reactie. Morgenochtend kan ik de aanwijzingen van Obelix2 uitproberen.

Hessie, bedoel je dat de flowmeter de stroming kan belemmeren? De kunststof leidingen voelen ten opzichte van de andere 2 koud aan, dus mij lijkt me dat daar geen stroming is.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Sorry dat had ik even gemist, als de leidingen niet warm worden blijft eigenlijk alleen de luchtbel nog over zoals Obelix2 ook aangaf.
 

Flip12

  • #6
Even een update. Alles opgelost. Kleine hier had toch aan de knoppen gedraaid.
Obelisk2 en Hessie evenwel bedankt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu