Hallo allemaal,
Ik wil thuis een laser-apparaat(ontharing) aansluiten 230V 32A 1fase 2000W, nu heb ik een hoofdzekering van 3x25A.
las op internet dat het wel kan werken alleen kan mijn hoofdzekering er elke keer uitknallen en daar heb ik geen zin in.
ik heb al verzwaring aangevraagd en dit gaat minimaal 3 maanden duren helaas.
Hebt een aantal vragen:
Wat kan ik het beste doen een hoofdzekering van 3x35a of 3x50a ?
Als ik ga verzwaren moet ik dan ook mijn hoofdschakelaar verzwaren ? moet dit altijd keer 1.6 dus 35A een hoofschakelaar van 63A en bij 50A hoofschakelaar van 80A?
Moet ik dan ook de aardlekautomaten verzwaren naar 63a en 80A?
Alvast bedankt,