Groepenkast vervangen - verdeling met de aardlekschakelaars

paul.bouten

  • #1
Ik wil de groepenkast in het huis wat ik heb gekocht gaan vervangen omdat de huidige een samenvoeging van ouderwetse smeltzekeringen en installatieautomaten is. Vroeger de elektrotechniek opleiding gedaan, maar allang uit het vak. Daarom wat advies vragen aan jullie, dan moet de uitvoering prima lukken.

Huidige groepenkast heeft 8x 16A 1-fase groep(4x smelt & 4x automaat), hoofdaansluiting is 1x 35A. Er is geen fornuisgroep, de 8x 16A 1-fase groepen zijn voor de lichtgroepen, vaatwasser, wasmachine, etc.

De hoofdaansluiting laat ik omzetten naar 3x25A. In de toekomst komen er nog uitbreidingen/aanpassingen voor zonnepanelen en een laadpunt voor de elektrische auto (wordt door extern bedrijf aangelegd).

Ik ga een nieuwe groepenkast bestellen met een 3-fase hoofdschakelaar en 8x 16A installatieautomaten, maar hoe vlieg ik de verdeling met de aardlekschakelaars aan? 2x 1-fase, 3x 1-fase of 2x 3-fase om alvast voorbereid te zijn op het laadpunt?

Alvast bedankt voor jullie advies!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
3x 1 fase
 

paul.bouten

  • #3
Dank voor je snelle reactie. De 8 1-fase groepen verdeel ik dan gelijkmatig over de drie aardlekschakelaars, dat is logisch. Maar hoe gaat het dan straks als ik de krachtgroep voor de laadpaal nodig heb? Zet ik daar dan een Krachtaardlekautomaat voor in?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Inderdaad 3x 1F Aardlekschakelaars nemen. Eentje per fase dus. Daarover verdeel je dan de eindgroepen.

Als je in de toekomst iets met krachtstroom gaat doen, zou ik gewoon op dat moment pas krachtgroepen aanleggen. Voorzie wel alvast voldoende vrije ruimte in de groepenkast(en).
 
  • Like
Waarderingen: paul.bouten

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
paul.bouten schreef:
Zet ik daar dan een Krachtaardlekautomaat voor in?
Ja, of als je meerdere krachtgroepen nodig hebt dan kun je ook een 3fasen aardlek toevoegen met meerdere krachtgroepen daarachter.
 
  • Like
Waarderingen: paul.bouten

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
NEN1010 stelt bovendien dat een autolader moet worden aangesloten op een eigen 30mA aardlekschakelaar. Dus daar gebruik je sowieso een aardlekautomaat voor.
 
  • Like
Waarderingen: paul.bouten

paul.bouten

  • #7
Helemaal duidelijk, dankjewel. Dit gaat helemaal goed komen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Dat zeker maar bijv. een warmtepomp en kookplaat zouden wel samen achter dezelfde aardlek mogen.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

paul.bouten

  • #9
XanderH schreef:
NEN1010 stelt bovendien dat een autolader moet worden aangesloten op een eigen 30mA aardlekschakelaar. Dus daar gebruik je sowieso een aardlekautomaat voor.
Toch nog een vraag; Welke karakteristiek moet deze aardlekautomaat voor de autolader dan hebben?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
B-karakteristiek voor de kortsluitbeveiliging is prima.

Voor de aardlekbeveiliging even opletten dat niet alle laders achter een type A aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. Dat mag alleen als de lader een ingebouwde beveiliging tegen DC lekstromen groter dan 6mA heeft. Heeft je lader dat niet, dan moet je (duurdere) type B aardlekbeveiliging toepassen.

(Een type B aardlekschakelaar is dus iets anders dan een installatieautomaat met B-karakteristiek)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu