Airco buitenunits verdelen

Leandres

  • #1
Hier worden binnenkort een 4-tal buitenunits voor airco geplaatst. Het opgenomen vermogen bij elkaar opgeteld overstijgt net het totale vermogen wat op een enkele 16A groep geplaatst mag worden.

Is het regeltechnisch toegestaan om een 3P of kookgroep icm met een 5-aderige kabel de buitenunits verdeeld aan te sluiten?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Is het niet mogelijk om 2 groepen hiervoor aan te leggen?
 

Leandres

  • #3
Meterkasttechnisch wel. Maar qua bekabeling eigenlijk niet. Ik heb maar 1 loze leiding beschikbaar naar de eindbestemming. Dus vandaar dag ik me afvroeg of mijn bedachte constructie wellicht een oplossing zou kunnen zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ja het zou wel mog m maar fraai is het niet.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu