Verbinding in lasdoos

Status
Niet open voor verdere reacties.
De YVMVK-as kabel die in mijn tuin ligt wil ik met een tijdschakelaar aansluiten op een geaarde wcd in de schuur; daarmee wil ik tuinlampen en een waterornament bedienen.

Is het toegestaan om vanuit een extra lasdoos binnen, de grondkabel d.m.v. een kroonsteentje met een soepel 3-aderige snoer te verbinden naar de tijdschakelaar?

Graag ontvang ik jullie mening.
 
Bedankt voor de vlotte reactie. In de schuur hoeft het niet mooi te zijn, als het maar veilig is. Een betere oplossing wist ik niet.
 
Je maakt het me moeilijk wat betreft het art.nr. Het gaat om de algemene richtlijnen in de NEN 1010 waarbij aangegeven wordt dat schakelaars, wandcontactdozen, dozen en leidingen onderdeel zijn van de vaste elektrische installatie.

Als je dus een tijdschakelaar in de installatie op gaat nemen is dit een vast onderdeel van de elektrische installatie en mag je deze niet aansluiten met een losse leiding zoals vmvl.

Het gebruik van vmvl snoeren uit een lasdoos of kabeldoos is toegestaan voor losse (geen onderdeel uitmakend van de installatie) apparatuur zoals armaturen, inbouwapparaten enz. Het probleem met de huidige tijdschakelaars e.d. welke op de bouwmarkt verkocht worden is dat zij meestal geschikt zijn voor aansluiting met snoer of maximaal aansluiten met 2 x 1,5 mm². kunnen dus dikwijls niet anders aangesloten worden als wat je voorstelt en wordt meestal oogluikend toegelaten

Sorry voor mijn houtjes touwtjes uitleg als ik in de buurt kom van een NEN1010 zal ik alsnog het nummer voor je opzoeken, kan wel even duren.
 