Hoi

Ik wil mijn ventilator in de badlamer aansluiten op een gewone lichtschakelaar in de badkamer ipv buiten de badkamer
Hij komt op 1.40 van de douchekop en 1.70 van de wasbak
De reden is als ik hem op de lichtschakelaar uitsluit buiten de badkamer werkt de timer niet en hem aansluiten op een wasmachineschakelaar is niet mooi
grtz
 
Het lijkt mij sterk dat de lokatie van de schakelaar de werking van de timer beinvloed :?: Waarschijnlijk heeft de timer wel een extra bruine fasedraad nodig om goed te werken.
 
Hij zat voorheen op dezelfde schakelaar als het licht van de badkamer, als het licht uitgedaan word is er ook geen stroom meer op de ventilator dus werkt de timer ook niet lijkt me nu wil ik een aparte stroomdraad op zetten en aparte schakelaar
Dan zou het wel moeten werken lijkt me
Of vergis ik me?
 
Zoals sxnder al aangeeft heeft een ventilator met timer een fase, nul en schakeldraad aansluiting. Dus ook al zet je de schakelaar van de verlichting uit, dan kan dan ventilator toch door blijven draaien door de vast fase en nul aansluiting. Je hebt dus geen extra/nieuwe schakelaar nodig: gewoon de bestaande bedrading uitbreiden zodat je naast nul- en schakel- ook een fasedraad hebt.
 
Aha
Nu snap ik wat je bedoeld
Gewoon dus een extra bruine stroomdraad en de andere 2 gewoon van de lichtschakelaar

tnx voor de info
 