Ventilator Itho BTV201-T draait niet na aansluiten

Draad los, motor defect, print defect, schakelaar kapot, zekering kapot, aardlekschakelaar uitgevallen,
ventilatormotor zit vast, verkeerd aangesloten of een combinatie daarvan.
 
  • Like
Waarderingen: Robbie's en Kees
Misschien moet even vertellen welk merk en type, hoe oud ze zijn. En een foto van de ventilator wil ook nog wel eens duidelijkheid geven. Ik heb geen glazen bol op mijn bureau, dus dan blijft het gissen...
 
Itho BTV201-T ventilator, aangesloten via lichtschakelaar (toilet)
Ven draait niet ..hetzelfde aangesloten als de 2e ventilator (badkamer) en die doet het prima.
 
Itho BTV201-T ventilator
Dan betreft het een ventilator met timer.
Dat betekent, dat er naast de blauwe draad (nul) zowel een bruine draad (fase) als een zwarte draad (schakeldraad) op aangeslotehn moet worden, anders draait de ventilator niet.

Plaats dus om te beginnen eens een foto van het aansluit kroonsteentje van de ventilator die het niet doet.

Je hoort hem wel maar ven draait niet...
Dat zou er op kunnen wijzen dat de schoepen van de ventilator mechanisch geblokkeerd zijn. Controleer dus meteen als je die foto maakt of die schoepen vrij kunnen draaien.

Voor de andere beantwoorders:
Installatiehandleiding, te downloaden van de Itho site
Op pagina 11 staat het aansluitschema.
 
Schoepen draaien vrij

IMG_20240528_190636.jpg
 
Laatst bewerkt:
De aansluitingen daarvan komen niet overeen met de aansluitingen in de installatiehandleiding tbv. het model Itho BTV201-T:

Aansluitschema.jpg


Op zich is bovenstaand schema volkomen helder, maar de aansluiting van de daadwerkelijke ventilator kan ik op één of andere manier niet doorgronden, tenzij er ook één draad aan het linker kroonsteen moet worden gezet.

Wat staat er op de schema's die op de bodem van de ventilator zelf staan, zie de pijlen:

IMG_20240528_190636.jpg


Graag twee detailfoto's daarvan, bij het maken van de foto van het onderste schema even de zwarte draden opzij houden. Foto's worden hier automatisch teruggeschaald naar max. 600 pixels breedte, dus graag alleen foto's plaatsen van die schema's.

Plaats svp. ook een foto met de aangesloten bedrading, want op deze manier weten we alleen wat de aansluitingen van de ventilator zijn en niet hoe het (evt. fout) is aangesloten.

En als laatste: plaats aub. ook een foto van de andere (wel correct werkende) ventilator, in aangesloten toestand.
 
Zelf was ik in de veronderstelling, dat dat bruine onderdeel de timerschakeling was, in bruine hars ingegoten.
Maar verbrand kan dus ook nog...

We kunnen hier echt geen advies van afstand geven als we niet exact weten hoe die ventilator aangesloten hoort te zijn en hoe deze daadwerkelijk aangesloten is. Verschil met een zelfde model in een ander vertrek kan vanzelfsprekend allerlei oorzaken hebben, zoals andere bedrading, toch net een iets ander model, dit exemplaar is defect (ook al is het nieuw), of wat dan ook anders.

Dus ik wacht met verder antwoorden eerst maar eens op de foto's.
Tot dan is mijn advies om er iemand bij te halen met wat meer kennis van elektra, die bijv. ook metingen kan verrichten.
 
Hier de afbeelding waar het om gaat:

IMG_20240529_103105.jpg


En de foto van de ventilator. gedraaid zodat deze in dezelfde richting staat als de tekening:

IMG_20240528_190636-gedraaid.jpg


Dat is inderdaad afwijkend van het aansluitschema in de installatiehandleiding.

Nu graag nog een foto in de aangesloten toestand.
We zijn hier echt niet helderziend hoor en kunnen dus niet zien hoe dat bij jou aangesloten zit.
Dus alles wat je kunt inbrengen om dat te verbeteren helpt mee!
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Walker
Die is dan ook goed aangesloten. Wat gebeurt er als je de niet werkende ventilator aansluit op de plek waar ie hoort?
En wat gebeurt er als je diezelfde niet-werkende ventilator in plaats van deze aansluit (dus op deze plaats)?
Of, andersom, als je deze ventilator op de plaats monteert van die andere?

Zonder foto van de aangesloten situatie komen we er echt niet, valt er niets over te zeggen wat de oorzaak is. En dan nog zal het zonder te meten moeilijk worden!

Je hebt nota bene het voordeel dat je de apparaten uit kunt wisselen om te bepalen of het aanhet betreffende toestel ligt of dat de aansluiting op één of andere manier niet correct is.

Het enige dat ik tot nu toe weet, is dat die bruine verkleuring van het timer-'relais' zo hoort en niet veroorzaakt is doordat ie te heet is geworden.
 
Zitten de draden bij de schakelaar wel goed aangesloten? Zal niet de eerste keer zijn dat bij de schakelaar bruin en blauw gewisseld zijn...
 
Ook ventilator op andere plaats aangesloten en ook daar geen resultaat. Eerst maar door laten meten en dan kijken wat het resultaat is.
Dank voor alle moeite.
Tine
 

Gerelateerde klussen

Reacties
11
Weergaven
11K
Reacties
7
Weergaven
60
Elektrisch, verlichting en ventilatie
Lampje45

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu