In de badkamer is een inbouwtoilet, een douche en 2 wasbakken. Meestal ruik je niets, maar als wij gaan douchen en wij zetten de ventilatie op 3 dan ineens ruik je een soort rioleringslucht. Opgevallen dat het alleen opkomt als wij het ventilatiesysteem aanzetten.
Alhoewel gisteren niet gebruikt en we roken wat licht.

Hoe kan dit? Hoe op te lossen?

Komt het uit de kruipruimte? Is er een lek of valse lucht?

Wie weet raad?

Overigens in de andere ruimten geen last van stankoverlast, alleen in de badkamer.
 
Aansluiting van het toilet op de PVC is niet goed dicht. Bij hard zuigende ventilator komt daar rioollucht langs.

Je kan het redelijk ondervangen door te zorgen voor voldoende aanvoer van lucht naar de badkaner via ruime kier onder de deur, rooster in de deur of via een muurrooster. Die toevoer moet ruim genoeg zijn om de afvoer via de ventilatie te compenseren.
Probeer het eerdt maar eens uit door de badkamerdeur op een kier te laten staan tijdens het douchen. Liefst ook nog een raampje een beetje open.