Goedemorgen,

ik heb in mijn voorraam een ventilatierooster zitten die wij nooit open hebben. Dit rooster zit boven in het raam en aangezien wij duettes hebben staat deze nooit open. Aan de andere kant van het huis hebben wij een rooster van 2 meter.

Zal het kwaad kunnen om het voorraam te vervangen door HR++ glas zonder ventilatierooster. Ik heb wel een mechanische afzuiging.

Hoe kom je erachter of het rooster van 2 meter voldoende is voor verse lucht?

Alvast bedankt
 
Bouwbesluit zegt (voor nieuwbouw):
Code:
1. Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.

Voor de keuken is het 21dm³/s (=afvoer). Al deze lucht wordt normaal gesproken aangevoerd door de roosters in de woonkamer. Dus als dat ene rooster van 2m deze capaciteit heeft, kan je die andere weglaten.

Da's de korte uitleg :)
 
Dat is ook zo maar ik ben bang dat als het rooster verwijder er misschien vochtproblemen ontstaan.

Er zal nu vast wel lucht door komen (ook al zit deze dicht)

@IJkenhout hoe kom ik erachter of dit rooster voldoende capaciteit heeft?
Is daar een meting voor
 
Of je het kan meten weet ik niet. Makkelijkst is in de specs opzoeken. Dus eerst opzoeken welk merk/type rooster je hebt, en dat kan lastig zijn als het er niet opstaat....
 