Ventilatiebox Stork CMFe dipswitches staan uit

Mijn ventilatiebox Stork CMFe R uit 2009 moet vervangen worden want maakt lawaai. Bij het 3-jaarlijks reinigen door de leverancier constateerde die dat het niet de lagers zijn, maar de motor. Offerte voor vervangen door Zehnder incl korting op voorrijkosten is 395,- euro. Zie op internet nieuwe Zehnder Comfo Fan motorplaat voor 170,- die ik volgens de leverancier best zelf kan omwisselen. Ziet er op internet inderdaad simpel uit en advies is de standen van de dipswitches van de Stork over te nemen. Heb alvast foto gemaakt van die dipswitches maar ze staan volgens mij allemaal uit! De draadloze 3-standen rf-schakelaars in huis werken echter naar behoren. Hoe kan dat en wat moet ik dan instellen bij de dipswitches bij aanschaf van de Zehnder mororplaat? Ik heb natuurlijk ook geen meetapparatuur om de luchtstromen te meten. Hoe los ik dit op?

Dipswitches.JPG
 
Kleine correctie: offerte voor de Zehnder is 395,- . Dat is niet in- maar excl 35,- (is met klantenkorting) voorrijkosten.
 
Je zou dus een Stork motor willen vervangen door een Zehnder en daarbij dezelfde instellingen behouden?
 
Zehnder is het vroegere J.E. StorkAir. In 2002 overgenomen.

Of de layout van de producten nog identiek is valt te betwijfelen.

De standenschakelaar zal altijd werken, alleen bepalen de instellingen van de dipswitches het toerental van de ventilator en dus het debiet. Dat betekent in jouw situatie
5 uit -> lage stand 77 m3/h
1 uit + 2 uit -> middenstand 150 m3/h
3 uit + 4 uit -> hoge stand 275 m3/h

6 staat altijd uit.

Zet 3 en 4 maar eens aan, dan ga je in stand 3 naar 350 m3/h met veel meer herrie.

Hier vind je de instellingen van de switches van de CMFe-R
 