Vaste contactdozen op een losse stekker?

Frits2

  • #1
Ik heb een grote kast met ladenblok gemaakt onder een hoogslaper. Nu wilde ik op die ladenblok een aantal inbouw stopcontacten voorzien en een wisselschakelaar.
De tweede wisselschakelaar wilde ik aan het bed installeren samen met nog een inbouw stopcontact.
Mag ik deze installatie (drie stopcontacten en een verlichting met wisselschakelaar) achter een automaat van 10A voeden van een losse stekker? (3x2.5mm²)
Zoja, mag dit soepele kabel zijn of moet dit volle draad zijn?
 

Appeltje

  • #2
Ik begrijp nog even niet of die 2 schakelaars 1 lichtpunt gaan bedienen of niet... als je nl. hetzelfde lichtpunt wilt schakelen heb je een probleem omdat je geen schakeldraad kunt meenemen in een stekker (of je moet iets exotisch met een perilex bedenken).

Gr. Richard.
 

Fiesiekus

  • #3
Frits2 schreef:
Mag ik deze installatie (drie stopcontacten en een verlichting met wisselschakelaar) achter een automaat van 10A voeden van een losse stekker?
= via een losse stekker???

Punt is dat de stromen die via die drie WCD's komen, bij elkaar komen in die ene stekker. Meestal is dat max. 6 ampere voor die stekker; terwijl je makkelijk die WCD's volstopt met al dan niet zware belastingen. Het is niet goed als daardoor overbelasting optreedt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
In meubels is het gebruik van VMVL toegestaan mits deugelijk bevestigd.

Let wel op dat je 2,5mm² gebruikt voorzien van adereindhulzen en deugelijke lasklemmen welke geschikt zijn voor VMVL snoer.
 

Frits2

  • #5
Ik zal proberen de situatie duidelijker te schetsen .
-Bestaand stopcontact in muur.
-Stekker aan 3G2.5 (volle aders) (Mag dit ook soepele kabel zijn?)
-vijf meter kabel onder kast
-automaat van 10 Amopere
-bekabeling naar 3 stopcontacten,
-bekabeling naar verlichting
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Een stekker mag niet aan een kabel met massieve aders dit moet een soepele kabel zijn.

Waarom die 10A automaat?
Je gaat daar niets mee bereiken! 10A is niet selectief op 16A dus een hele grote kans dat beiden er toch tegelijk uit gaan.
Neem dan een 6A automaat die is wel selectief.

Een automaat is niet nodig.
 

Frits2

  • #7
Dus ik mag vaste inbouw-stopcontacten aan een soepele kabel bevestigen?
Die 10 Ampere automaat had ik er tussen gezet om toch maar iets van bijkomende beveiliging op dat circuit te plaatsen. De maximum van 8 stopcontacten is waarschijnlijk al bereikt op die kring. Als dit niet nodig is laat ik hem er tussen uit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Maximaal 8 wcd-en op 1 groep?

Bent u belg?
 

Frits2

  • #9
Yep.
wat zijn wcd?

Wij hebben destiujds geleerd dat je max 8 stopcontacten of lichtpunten per automaat mag hebben (met uitzondering van dubbele of trippele contactpunten)
edit: wcd => wandcontactdoos?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Yep wcd=wandcontactdoos.

Helaas heb ik geen kaas gegeten van de belgische normen en regels.

Volgens mij moet er wat in het AREI terug te vinden zijn.
deze staat online bij VINÇOTTE, dus mischien dat je daar een juist antwoord vind voor je vraagstuk.
 