Vaste lichtschakelaars vervangen door Hue schakelaars

Danny_S

  • #1
Beste kenners, hopelijk kan iemand mij helpen.

De situatie :

Bovenste schakelaar :
Dubbele lichtschakelaar (lamp A en B)
Draden : 1x bruin, 2x zwarte

Direct eronder :
Enkele lichtschakelaar (Lamp C)
Draden : 1x bruin, 1x zwart

Nu zijn lampen A en C Hue lampen, die ik wil bedienen met een Hue-schakelaar, en de vaste dubbel lichtschakelaar weghalen, en lamp B bedienen met een enkele lichtschakelaar.

Nu dacht ik, met mijn zeer beperkte kennis, ik doe de zwarte draad van lamp B naar beneden, en sluit die aan op de enkele lichtschakelaar en haal die van lamp C naar boven, en lus die samen met de zwarte van lamp A door met bruin.

Als ik dit apart doe, dus alleen de bovenste aansluiting, nu lamp A en C, dan werkt dit, permanent stroom en bedienbaar met de Hue app.
Doe ik de onderste, enkele lichtschakelaar, dan werkt dit ook, lamp werkt met de schakelaar.

Sluit ik echter alles aan, dan gaat alles knipperen. Blijkbaar doe ik dus iets niet goed, wat me ook niet verbaasd

Nu zit alles weer als orgineel aangesloten.

Is wat ik wil mogelijk, met deze bedrading? Is trouwens een appartement van 2 jaar oud.

Groet,

Danny
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Ik kan je symptomen niet direct verklaren.

Horen beide schakelaars wel bij dezelfde eindgroep? Anders mag je de bedrading niet zomaar verwisselen, er mogen geen verbindingen zijn tussen verschillende eindgroepen.

Als je dit niet zeker weet, kun je beter in de onderste doos bruin doorverbinden met "C" en de schakelaar die dan vrijkomt op de bovenste doos plaatsen om lamp "B" te bedienen. Lamp "A" verbind je dan ook door met de bijbehorende bruine draad, dit kan waarschijnlijk op de schakelaar ("A" in dezelfde klem aansluiten als bruin), mits de schakelaar dubbele klemmen heeft.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Danny_S

  • #3
Xander, bedankt voor je reactie, ik weet nog niet zeker of ik het snap, ga ik nog rustig naar kijken.

De schakelaars horen niet tot dezelfde groep, vergeten te vermelden...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Als het een andere groep is mag je nooit zomaar draden verwisselen!

Je mag het uitbreekpoortje tussen beide inbouwdozen niet eens openen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Danny_S

  • #5
Helder, bedankt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu