Van aan/uit naar open Therm

StefanRs

  • #1
Allen,

Ik heb 2 zones in mijn woning ( boven en onder ) elk aangestuurd door een zoneklep dewelke op hun beurt elk kunnen bediend worden door een aan/uit thermostaat. Boven en onder zijn radiatoren.

Al deze draden van de thermostaten en zonekleppen zijn vroeger door de CV monteur aan elkaar gekoppeld en vervolgens op de ketel aangesloten op aan/uit. ( zie foto )

Ik heb de aan/uit thermostaat onder vervangen door een tado, momenteel ook aan/uit, maar mijn ketel kan tevens open therm aansturen.

Ik zie dat de draadjes op de ketel nu op aan/uit zijn geinstalleerd .. kan ik deze gewoon op Open therm aansluiten ? En dan de tado er zo voor installeren ?
( uiteraard zal ik boven de aan/uit ook moeten vervangen door een modulerende thermostaat )

Of zit ik helemaal fout ? :P

Alvast bedankt !

5E45654F-E153-4DBC-8473-B499E2DA9964.jpeg 8558160E-952B-40C9-A666-99A48D93F87B.jpeg
 

Ceeshobby

  • #2
Meestal kan er maar een opentherm thermostaat op de ketel. Aan/uit kan vaak wel met twee thermostaten. Daarom zal de installateur gekozen hebben voor aan/uit.
 
  • Like
Waarderingen: StefanRs

Auto-Geen

  • #3
Kleppen in een zone regeling worden altijd met aan/uit aangestuurd, de kleppen sturen de ketel met aan/uit. Opentherm is een protocol met een heleboel informatie, is niet aanwezig bij zone kleppen.
 
  • Like
Waarderingen: StefanRs

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu