Valliant VHR18-22 icm buiten regeling+vloerverwarming

JBnl

  • #1
Goedendag,

We hebben hier een VHR18-22 met Honey Well klimaat regeling met buiten sensor en alles vloerverwarming en nog een kleine radiator op de douche.

Nu de laatste dagen viel het mij op dat de vloer op bepaalde plekken een beetje warm was bv badkamer en overloop, de ketel stookt op de buiten temperatuur dus die werkt haast niet met die weer.

Bij nader checken onder de ketel blijkt dat de koude retour leiding warm aanvoelt en de warme aanvoer warm.
Het is wel vreemd want de vraag is er niet kwa vloerverwarming en tevens op een verdeler in de begane grond is de aanvoer leiding warm en de retour ook warm.
Hoe kan dit ?
De retour zal toch nagenoeg koud moeten zijn of heb ik het mis ?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Obelix2

    Specialist Witgoed
    • #2
    Tap eens warm water en kijk dan of de aanvoer warm wordt.
    Zo ja zoek dan hier eens op defecte Driewegklep.
     

    JBnl

    • #3
    Dus eigenlijk effe een nachtje wachten totdat de aanvoer is afgekoeld en dan warm water tappen en kijken of de aanvoer warm wordt, zo ja dan is het waarschijnlijk de 3-weg klep.
    Bedankt voor de info ga er mee verder.
     

    Obelix2

    Specialist Witgoed
    • #4
    Trek de ketel uit het stop contact.
    Anders, als je klep idd vast hangt!
    blijft hij de cv stoken in de veronderstelling at hij ww aan het maken is.
     

    JBnl

    • #5
    En natuurlijk heb ik weer de dure uitvoering de ketel is namelijk een VHR 18-22/3C en dat is een aparte 3-weg icm motor.
    Binnen werk niet los leverbaar.
    Het is inderdaad de 3-weg, net even getest en hij wordt warm zodra er warm water gevraagd wordt.
     

    Obelix2

    Specialist Witgoed
    • #6
    Je kunt het water aftappen.
    De klep demonteren en kijken of er geen rotzooi in zit voordat je hem vervangt.
     

    JBnl

    • #7
    Das ook een goeie ja, kan ik de motor van de klep halen en dan kijken of het mechaniek goed werkt ?
     

    JBnl

    • #8
    Ik heb de fout gevonden maar het was niet de 3-weg klep, het bleek de buiten temperatuur voeler te zijn, deze gaf 2,5 graden waardoor de ketel dus het water van de vloerverwarming hoog hield.
    Sensor eraf en rechtsstreeks op chronotherm gehangen en werken, dus blijkbaar een verbinding in de kroonsteen buiten in het kastje de oorzaak of misschien een los contact in de sensor zelf.

    Zal morgen de sensor weer buiten hangen en alles nalopen.

    Bedankt allemaal voor de hulp en info.
     

    Degooyer

    Specialist Vloerverwarming
    • #9
    Heb al eerder gepleit om al die weersafhankelijke regelingen, zeker bij combinaties met vloerverwarming, er af te gooien. Heeft geen enkele zin en werkt alleen maar energieverhogend.
     

    JBnl

    • #10
    Honeywell gemaild waar ik een nieuwe buiten temperatuur sensor kon bestellen, krijg ik een mail terug dat ze gratis een nieuwe op sturen.
    Deze inmiddels binnen gekregen en gemonteerd en alles werkt weer naar behoren.

    Een zeer goeie service van Honeywell.

    Bedankt allemaal voor de hulp.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu