Vaillant VHR 18-22C motor driewegklep defect?

Drzaadberg

  • #1
Beste,

Sinds vanavond heb ik last van de code E-12 op mijn vaillant ketel, aangezien ik vorig jaar de driewegklep vervangen heb had ik een idee dat het deze misschien wel weer kon zijn, en ja hoor, als ik de klep handmatig open zetten was het probleem opgelost.
Echter als ik de motor weer monteerde werd de klep weer gesloten en had ik hetzelfde probleem weer opnieuw. Nu heb ik zitten kijken naar de motor en nou zit ik met 2 dingen:

1: de motor word totaal niet aangestuurd

2: de motor is kapot........

Hoe zou ik dit kunnen controleren?

Ik heb zitten denken om de aansluiting van de motor door te meten......

Graag wat tips!

(zou het niet leuk vinden als ik naar 1 jaar alweer een nieuwe driewegklep mag aanschaffen..... tevens de motor is ook mooi aan de prijs..........)

Alvast bedankt,

Silvan
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Als u naar de handle van de klep kijkt - en dan de reset indrukt
gaat hij altijd ,n keer van stand wisselen .
 

Drzaadberg

  • #3
Dit heb ik gedaan, motor en klep werken gewoon, echte kwam ik erachter dat de klep in een aparte stand blijft staan en totaal niet beweegt wanneer de cv word aangesproken! Wel blijft de ketel hard stoken, ook als fr thermostaat in het huis uit staat....... Iemand een idee?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Als motor goed werkt dan zit je "Binnewerk"in de driewegklep vast.

Hier al velemalen beschreven( gebruik de zoek functie)

Bij het eruit halen hiervan kan er nog rest water uitlopen-dus pas op
want vlakbij zit tegen de voorzijde ,n print plaatje .

Dus motor en klep werken niet gewoon ! anders had u geen problemen.
 

Drzaadberg

  • #5
Nou, de klep en motor werken gewoon goed, zowel de klep al de motor reageerd op aansturing,

Echter, de machine gaat niet naar statuscode 4(in bedrijf voor verwarming) en blijft continu na ventileren.

Tevens blijft de warmwaterleiding gloeiend heet en geeft hij ook geregeld statuscode 5(in bedrijf voor warmwater) aan........

terwijl ik op dat moment geen warmwater gebruik!


Iemand een idee waar ik dit alles dien te zoeken?

Printplaat?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Of lekkage in je warmwaterleiding
of er staat ergens een kraan ww te druppelen.......

simpele test: draai je inlaatcombinatie dicht....wacht 5 min, slaat hij dan
wel op cv aan? Ja, probleem geconstateerd...oorzaak moet je dan nog
opzoeken

bij gebrek aan kennis wat de inlaatcombinatie is, kan je ook de waterhoofdkraan
tijdelijk afsluiten....
 

Drzaadberg

  • #7
Neey, geen enkele kraan lekt en voor zover ik na kan gaan heb ik geen lekkende leidingen........

dit alles strookt ook niet met het feit dat hij niet aan wil slaan op de verwarming, ik denk dat hier ergens een verband moet zijn met elkaar, het meest gaat mijn vermoeden uit naar een van de printplaten................
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #8
Zet nou gewoon die inlaatcombinatie eens dicht.
Je mag best eigenwijs zijn maar dan stopt het hier snel met hulp denk ik.
Hier zijn medeforumleden die daags te maken hebben met storingen en een storing opzoeken is foutzoeken en dingen uitsluiten, jij wilt meteen een oplossing zonder dingen uit te sluiten.
 

Drzaadberg

  • #9
Sorry, toch gelijk............ hoofdkraan dicht en het probleem is weg.............................. maar nu..............?

inlaatcombi kan ik helaas niet dichtdraaien doordat de vorige bewoner deze geheel naar de knoppen heeft gedraaid, deze lekt wel iets of wat, maar ik mag er toch vanuitgaan dat dit het probleem niet kan veroorzaken?

Het probleem is dat iets WW vraagt....... heb inmiddels alle zichtbare leidingen na gekeken, tevens gekeken of deze warm waren, dat dus niet.

Hebben jullie evt nog tips? inmiddels heb ik de hoofdkraan weer open gedraaid, nu slaat echter de cv niet aan..... vreemd!
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #10
Waarschijnlijk toch ergens lekkage van je warmwaterleiding!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Kijk op je water meter.
Zorg dat er geen water gebruikt wordt.

Noteer de stand.

Kijk na 15 tot 30 minuten nogmaals

Water gebruikt, ergens een lek.

Geen water gebruikt, dan heeft er toch een kraan open gestaan.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Drzaadberg schreef:
dit alles strookt ook niet met het feit dat hij niet aan wil slaan op de verwarming, ik denk dat hier ergens een verband moet zijn met elkaar, het meest gaat mijn vermoeden uit naar een van de printplaten................
Dit is juist een schoolvoorbeeld van dit soort problemen.
even voor je eigen beeldvorming dat je gaat begrijpen wat nu je cv-ketel
doet.
Ten eerste, warmwater heeft ten alle tijden voorrang op de cv, ten tweede
heb je al geconstateerd dat de ww-leiding onder de ketel heet blijft, deze
2 info te samen geeft:
Je ketel constaateerd dat er ww-gepakt word, en gaat 100% standby staan
om warmwater te gaan leveren, en bij genoeg afkoeling gaat hij even
branden op de ww-stand, en blijft daarna nog steeds op ww standby, puur
omdat hij voelt dat er zachtjes ww weg lekt.

Waar hij lekt?? tsjaa, dan kan niet gezien worden vanachter een beeldscherm
dus dat ligt volledig aan jouw kant.
Maar denk dan idd aan leidingwerk, ook kranen die toch 10 druppels p/min
doen, of bv aansluitingen van kranen, als je een kruipruimte hebt, kijk
daar dan ook even.
Pas nog geweest waar ze recent glasvezel in huis hadden gekregen, net
een leiding geschampt.....
 

Jan Paul

  • #13
Hallo, ben nieuw hier op dit forum.
Ik heb een Vaillant Solide HR18-22c en hetzelfde probleem als Drzaadberg in 2012: de ketel springt aan, gaat via codes 1-2-3 naar 5, verwarmt een korte tijd, springt op 1 en direct op 7 en valt weer stil. Steeds om de paar minuten.

Dit gebeurt ook als de watertoevoer is afgesloten. Dat zou uitsluiten dat er een kleine lekkage in de warmwaterleiding is.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?

groet, Jan Paul
 