Vaillant VCW240 slaat laat aan met knal

Giacomo

  • #1
Sinds kort slaat mijn Vaillant VCW240 uit 84 aan met wat op een kleine gasexplosie lijkt, een echte knal!

Na enige tijd branden slaat hij weer af en brandt het rode lampje.
Na een druk op de resetknop volgt nadat de electrische onsteker een paar seconden heeft geknetterd, meestal weer een explosie.

Soms ontbrandt het vrijgekomen gas niet, hoor je een klik en brandt het rode lampje weer. Ik heb alle berichten op dit forum erop nagelezen, maar geen antwoord gevonden.

Wie weet raad?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Giacomo - lijkt mij 'n gasdruk probleem.

Deze ketel moet in 2 trappen aan gaan, 1e trap branderdruk op ong.1,2mbar en de 2e trap gaat dan naar 4,5 mbar.

Zoals jij beschrijft, ontsteekt je toestel veel te hoog, kan geregeld worden via gasdruk regelaar, ik denk voor 'n leek niet goed om zelf te doen.

Meet-apparatuur nodig en ervaring!
Beter monteur te bellen, ook ivm de leeftijd van je toestel.Suc6
 

DjRoZoHo

  • #3
Gewoon de branderdruk meten met een manometer en de waardes van de documentatie aanhouden.

De ketel is af te stellen via de schroeven op het gasblok.
Daarna even de Testo erbij pakken.
Gewoon de uitstoot en de ppm etjes meten.

Maar laat dit doen als je er geen verstand van hebt.
 

MarcoDezicht

  • #4
Wat heeft het voor nut om bij een open toestel je CO te meten?

Toen het toestel op de markt kwam wisten ze nieteens hoe een CO-meter werkte.
 

DjRoZoHo

  • #5
Ach ja Foutje bedankt.......
Zit helemaal niet op te letten ik dacht dat het om een ander toestel ging :oops:
 

MarcoDezicht

  • #6
Geeft niet maar benhur heeft er niet hout in gestookt.
:lol:
 

DjRoZoHo

  • #7
Niet? :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu