Deze geyser (Bouwjaar 1977) valt in storing zonder dat het gele storingslampje gaat branden (dit lampje is *niet* defect).

Soms, als ik de bovenste zekering losdraai en dan weer vast, gaat de ventilator gelijk draaien en vanaf dat moment werkt alles goed.
Ook helpt het soms als de stekker uit het contact wordt gehaald, en er weer ingestoken wordt.
De bedrading vanaf de fan naar het stekkertje in de electronica kast is goed.

De microschakelaar die door de water vraag bediend wordt werkt ook goed, maar desondanks gaat dan toch de fan niet draaien, en de rest doet het dan dus ook niet.

Welke kant moet ik gaan zoeken, en is er ergens een schema te downloaden?

Graag advies.


Cor
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Cor,

Is het bouwjaar 1977? of misschien verkeerd getypt. 1997

Waarschijnlijk blijft de vaanschakelaar hangen en komt die niet terug in de ruststand. herstart is dan niet mogelijk of alleen op de manier zoals u reeds beschreef.

De vaanschakelaar zit rechtboven in het toestel en zit vast met met een 4 tal parkers (kast naast de ventilator).
Het is een schakelaar met reedkontact en magneet op de windvaan, geeft helaas wel meer problemen.

Vr Gr Sucses ermee.

Ps. bedoeld u een electrisch schema? Deze worden door Vaillant niet geleverd.
 

Woonboerderij

  • #3
Bouwjaar 1997 (2 negens dus en 1 zeven, en niet andersom :oops: )

Ja, CVolieboy, dat zat dus precies in de juiste hoek, hoewel de vaan niet blijft hangen, en de schakelaar goed schijnt te werken.

Het volgende na uw advies gedaan:
Vaan valt mooi op en neer, geen mechanisch probleem
Stekker eruit en schakelaarbedrading met een analoge meter doorgemeten, steeds meer dan 10 Kohm weerstand.
Schakelaar eruit, en op de bank met een digitale meter: steeds minder dan 3 Ohm.

Contacten uitstekende staat, hoogglanzend (vernikkeld?)
Bedrading bekeken, en kabelschoentjes zijn helemaal grijs, maar wel goede mechanische spanning.
Aantal keren op en af geschoven, zaak weer in elkaar, en 10 maal geprobeerd:
Alles werkt naar behoren.

Bedankt CVolieHeer!

Nog een gerelateerde vraag:
De tijd tussen het opendraaien van de kraan en het ontsteken is steeds 3 - 4 seconden.
Vind ik lang, is dit normaal, en/of is hieraan iets te doen?

Nogmaals dank, het echte probleem is opgelost. Ik denk dat ik dus een slecht contact had op de schakelaar vanwege corrosie op het kabelschoentje.

Cor
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Cor,

Fijn dat het gelukt is en bedankt voor de reactie daar hebben wij ook weer wat aan.

Die 3 a 4 seconden is de reactietijd van het commando kraan open naar in bedrijf situatie brander aan dit is helaas niet anders maar wel normaal.

Gr GR en sucses ermee.
 

Woonboerderij

  • #5
Te vroeg gejuicht!!!!!
Die geiser doet waar hij zin in heeft: soms wel, dan weer niet.
Er gaat geen storingslampje branden, en het is dus *niet* de vaan schakelaar.

Het probleem is dus, dat als de warme kraan opengaat, de ventilator (soms) niet gaat draaien; als hij wel gaat draaien, dan gaat de brander ook aan.
Is er nog een suggestie?
Bedankt,
Cor
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Hoi Woon........,

Als er voldoende water getapt wordt, meer dan 2,3 liter/min en de ventilator gaat niet draaien, staat er dan wel 220volt op de aansluitingen van de ventilator?

Indien dat zo is, zal de motor van de Fan het probleem zijn.

Als er geen spanning op staat, controleer dan de afstelling van de microswitch onder bij het watergedeelte cq vervang de microswitch.

En dan als laatste de vaanschakelaar blijft erg verdacht?

Alvast sucses ermee

PS het klop als de Fan niet draaid dat de brander uit is.
 

MarcoDezicht

  • #7
Je kan even de fanschakelaar verzwaren door er aan het uiteinde een paperclip op te schuiven waardoor hij sneller naar beneden valt.
Dit werkt in negen van de tien gevallen perfect.
Succes er mee
 