Vaillant HR Solide: verwarming werkt niet meer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo, wij hebben een probleempje met onze verwarming.
Vanmorgen de kamerthermostaat aangezet maar de radiatoren werden niet warm. Naar de ketel gekeken, en het bleek dat er te weinig water in zat, er zat al een slang op de ketel aangesloten en heb de ketel gevuld tot 2 bar.
De ketel een keer gereset en op de display ziet het er allemaal prima uit, geen foutmeldingen e.d. maar nog geen warm huis. Ik dacht ach de thermostaat zag er ook niet zo top meer uit, deze heb ik ondertussen vervangen, maar helaas, daarnaast ook alle radiatoren ontlucht. Warm water doet het trouwens gewoon.

iemand een idee...?
 
Mogelijk een draadbreuk in het thermostaat circuit :?:

Toch niet een modulerende voor een aan/uit thermostaat omgeruild :?:

Thermostaat toch ook defect :?:

Welk bouwjaar heeft het toestel.

Vr Gr
 
Alvast bedankt voor de hulp.

de ketel is van 2002 of 2003...
Ik heb een zelfde type thermostaat geplaatst (nieuw), Honeywell T8400A 1002. deze geeft via een icoontje aan (vlammetje) dat er contact is met de ketel. Als ik de radiatoren open zet hoor ik ook geen teken van leven (borrelen of zo)
 
Mogelijk dat de driewegklep op de stand WWater blijft staan :?:

Druppelende WWaterkraan is mogelijk :?:

Vr Gr
 
Beste Cvolieboy...

ik heb de driewegklep los gehaald, en de veer op en neer gedrukt, er zat in iedergeval een stukje kalk tussen, ik zie het "palletje" aan de voorkant op en neer gaan, hiervoor gebeurde dit niet.

en raad eens, ik krijg weer warme voeten.
Ik zal het in de gaten houden, ik las in een ander bericht dat deze honeywell driewegkleppen/motor niet het beste kwaliteit is.

bedankt voor je hulp!
 
Graag gedaan en bedankt voor de terugmelding.

Helaas zijn deze driewegkleppen nog wel eens vervelend aan het doen.
Als het binnenwerk erg zwaar loopt is het een overweging om het binnenwerk toch te vervangen.
Dit voorkomt dan dat de motor eenheid door overbelasting defect gaat.

Vr Gr en succes ermee
 
Wat ook belangrijk is bij deze ketel dat de branderpakking vervangen wordt door een grafietpakking en als hij nog een doorstroom begrenzer in de vorm van een instelkraan in de koudwaterleiding heeft zitten zou ik deze ook maar vervangen om natte voeten etc te voorkomen.De doorstroom begrenzer zit in de ketel links en dan onder aan de tappot
 