Vaillant HR Solide Geen verwarming, wel warm water

Utrecht

  • #1
Onlangs de thermostaat weer eens omhoog gedraaid....
Maar er gebeurde niets. De ketel gecheckt, geen enkele foutmelding, maar zag dat er bijna geen druk op stond. Dus water toegevoegd totdat de druk ruim voldoende was.

Ketel gereset en gewacht.... doorloopt de hele opstart cyclus en komt dan terug in zijn stand 6 "Water op temperatuur" maar vervolgens nog steeds niet naar 4 "in bedrijf voor verwarming " dus geen verwarming van de verwarmingen.

Normaal zou ik denken dat de pomp vastzit, maar hij heeft ca 2 weken geleden nog gedraaid en gewoon verwarmd. ( Al achteraf weet ik dus dat de druk toen ook te laag was)

Het vreemde is dat er geen enkele foutmelding komt....
Iemand enig idee?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Zwaar lopend binnenwerk van de driewegklep en daardoor de motor stukgegaan op de WW stand.

dit zou mijn eerste gedachte zijn de solide kennende.
 

Utrecht

  • #3
Thnx voor de snelle reactie.

Maar wat ik niet begrijp is dat dan eigenlijk een foutmelding hoort te komen... toch?
 

Xr8

  • #4
Als je wel warmwater hebt is het zeker niet de pomp. Deze word voor zowel cv als ww gebruikt.

Vaak zit er geen controle op de klep. Kijk eens of de ketel bij ingeschakelde kamerthermostaat ook gaat stoken voor cv. Zoja dan zal deze heel snel op temperatuur zijn omdat er nagenoeg geen warmte afname is. Als dit gebeurt grote kans dat het de vermelde klep is.

Als het binnenwerk soepel gaat dan kan het ook zijn dat de motor kapot is. Bij twijfel het binnenwerk vervangen. Vaak gaan de motortjes kapot doordat het binnenwerk erg zwaar gaat lopen.

Succes.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
En dan komt er geen foutmelding.
Er is namelijk geen controle of de 3 weg klep goed werkt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.