Vaillant Ecotec plus ketel met VR66 module geeft code s97

Vaillant Ecotec132956

  • #1
Ik heb een Vaillant VR66 module aangesloten aan mijn Ecotec plus ketel (okt 2020). Tesamen met twee vrt350 thermostaten kan ik nu twee zones apart regelen. Het geheel werkt uitstekend zolang beide of 1 van de 2 thermostaten warmte vragen.
Echter, als er geen warmtevraag is, schiet de ketel in een test van de waterdruksensor (diagnose code 97). Deze test wordt ongeveer 3x per minuut uitgevoerd en blijft maar doorgaan tot er weer een warmtevraag is. Indien er 1 thermostaat is aangesloten en géén VR66 (dus helemaal standaard) treedt dit verschijnsel niet op.
Heeft iemand een suggestie?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Geen bypass gemonteetd voor de kleppen van de zones?
 

Vaillant Ecotec132956

  • #3
bypasses zijn aanwezig.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
Zit deze boven of onder de zone klepppen en waar staat deze op afgesteld? Plaats anders is een foto van het geheel
 

Vaillant Ecotec132956

  • #5
Mijns inziens is dit niet relevant, als de kleppen openstaan (evt. handmatig) treedt dit verschijnsel ook op.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Is wel relevant als uw thermostaat kranen dicht staan is er geen stroming vandaar de vraag van de bypass. en als de bypass na de kleppen zit is er dus geen stroming als de kleppen dichtstaan.
dus maw toch relevant:evil:
 

Vaillant Ecotec132956

  • #7
Er zitten nog geen thermostaatkranen aan de radiatoren. En natuurlijk staan de radiatoren open.

Het moeilijkste aan uw baan is om op een forum rustig te blijven en niet vanuit het niks zo geagiteerd op een toetsenbord te kloppen.
 

Onderhoudtje

  • #8
Ik ben wel benieuwd hoe je de vr66 hebt aangesloten, zou je een foto kunnen maken van de vr66 en de aansluiting binnenin de ketel. Daarnaast hoe heb je de 2 thermostaten aangesloten op vr66 en de ketel?

(foto's zeggen meer dan 1000 woorden)
 

Freekcv

  • #9
Volgens mij is hier iedereen vrijwillig bezig om een ander te helpen. Dus ik zou het zeker niet als baan omschrijven.
Maar ik hoop voor u dat er iemand een oplossing weet.
Mijn kennis is helaas te beperkt.
Iets met nare reacties van een t.s., Waardoor ik dingen vergeet.
Evengoed een fijne kerst.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie en Marcn.88

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
Coenvw weet alles al, en zelfs beter. Onze jarenlange praktijkervaring is ie niet nodig. Nou dat is mooi, hoeven wij er niet langer over na te denken. Fijne feestdagen allemaal!
 
  • Like
Waarderingen: Freekcv

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
coenvm schreef:
Het moeilijkste aan uw baan is om op een forum rustig te blijven en niet vanuit het niks zo geagiteerd op een toetsenbord te kloppen.
Nee het moeilijkste aan onze banen is de juiste informatie te verkrijgen van mensen die het allemaal al weten.

Wij kunnen niet zien wat u ziet.
Wij kunnen alleen onze ervaring van jaren met dit soort problemen projecteren op uw probleem, en doormiddel van gerichte vragen een beeld vormen van de installatie en daarmee u richting een oplossing te helpen.
Of u iets relevant vindt of niet maakt niets uit, voor ons is het wel relevant anders vragen we dat niet.

Tevens is iedereen hier vrijwillig mocht dat niet zo zijn mag ik dan mijn achterstallig loon van jaren nog even ontvangen?

Daarbij is mij geleerd dat als iemand je wil helpen je beleeft en correct blijft en bij twijfel over advies beleeft om uitleg vraagt. Schijnt zeer goed te werken om medewerking te houden.

Vrolijk kerstfeest.
 
  • Like
Waarderingen: De loodgieter, Krunnie, Vonken_trekker en nog 1 andere persoon

Vaillant Ecotec132956

  • #12
Screenshot_20201227-133007_Drive.jpg 20201227_140113.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #13
Graag foto's van de bypasses en hun lokaties voor of achter de zonekleppen. Uw probleem is niet elektronisch, uw probleem is waterzijdig.

Maar ik geloof dat dit al eerder hierboven is gevraagd :roll:
 

Vaillant Ecotec132956

  • #14
Ik heb een goede suggestie gehad die het oploste. De standaard gemonteerde vaillant opentherm module loskoppelen. Die is niet compatibel met de VR66.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu