Vaillant 242: Lauw tapwater, wel centrale verwarming

Kloske

  • #1
Vaillant VCW NL 242 E A25
handmatige draaithermostaat
geen boiler
zowel voor verwarming als warm tapwater
Geinstalleerd in 1994

--------------------

Hallo,

Bovenstaande ketel geeft sinds vanavond geen warm water meer, wel lauw. Het tapwater wordt eerst redelijk warm, en koelt dan langzaam af en blijft dan lauw (omdat de verwarming het nog wel doet, wordt ook het eerste beetje tapwater opgewarmd denk ik).

De verwarming doet het zoals gezegd nog wel, maar ook die geeft kuren, namelijk als hij afslaat (water CV warm genoeg), klink er een zeer snel getik (meerdere tiks per seconde) uit het linksonder gedeelte van de ketel (het deel waar je de temp. instelt en kachel aan/uit zet). Enige remedie is de ketel geheel uitzetten, en weer aanzetten.

Hieronder een paar foto's:

uit deel hierboven komt het getik...





Vanwege eerdere reparaties, heeft een monteur ooit een tweede exemplaar van deze ketel bij mij achtergelaten (was meegenomen door de firma na installatie van een nieuwe aldaar). Dus ik kan er altijd een onderdeel van overzetten, als iemand een idee heeft waar de oplossing te zoeken.

Alvast bedankt voor jullie antwoorden !
Klaas
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ontstekings print vervangen
dat is de print waar die zwarte knop aan vast zit.
Die zit op de voorzijde met een moertje vast aan de kast.
Stekker er uit
voorzichtig er uit halen
 

Kloske

  • #3
Bedoel je de gehele witte print vervangen op onderstaande foto ?

 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Nee.
Voorkant met 4 schroeven verwijderen en dan het printset er voorzichtig uit halen
Daarna die bout los maken en die print verwijderen
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #5
Geinstalleerd in 94 maar bouwjaar 91,, een tweedehandsje?

indien het een exact zelfde type is zou ik als eerste proberen alle printen [4 stuks] gelijk om te zetten, het komt nog wel eens voor dat de ene de andere sloopt om het maar bot te zeggen.

maar controleer ook je branderdruk, 4,5mb moet dit toestel hebben gemeten op beide meetnippels op max vermogen met temp ntc losgekoppeld om terugregelen te voorkomen zo een te hoge druk in te stellen.
 

Kloske

  • #6
Dan zal hij wel in 1991 geinstalleerd zijn, 94 was de info die ik van de makelaar ooit had gekregen (...)

Ik heb geen speciale apparatuur om de branderdruk te meten, kan ik dat als leek wel zelf ?

Voor wat betreft het vervangen van de prints, ik heb het kastje opengemaakt, en het snelle getik komt zeker daaruit, maar kan niet zeggen van welke print. Bedoelen jullie de vier prints op onderstaande foto ? Ik zie een soort moederprint (blauwe pijl), met daarop aangesloten stekkertjes, en drie andere printen (rode pijlen). Welke moet ik nou vervangen uit mijn 'reserve' ketel ?

 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
Idd dat zijn de printen en zoals ik zei zou ik het hele setje, dus alle 4 ineens verwisselen.

en idd als je de meet apperatuur en kennis niet hebt niet met de branderdruk gaan rommelen, dit dan overlaten aan iemand die de kennis en matrialen wel heeft.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Het kan trouwens ook zijn dat jou ontstekings trafo overslag heeft en dat je die hoort ratelen.
Die zit aan de onderkant van het kastje
Let op die geeft een paar KiloVolt af als hij ontsteekt.
 

Kloske

  • #9
Ok Obelix, bedankt voor ook deze tip.
Ik wacht even met klussen tot zondag avond, mocht het helemaal in de soep lopen, kan ik maandag ochtend hulp inroepen....
 

Kloske

  • #10
Nou, beide elementen van de ketel afgehaald, maar volgens mij is het niet identiek.
Samenvattend, mijn ketel is uit 1991, en de reserve uit 1994.
De middelste print ziet er anders uit, zie foto hieronder:


Ook zat er een extra snoertje onderaan de voorkant op aangesloten, op aansluitpunt 8 en 9 (zie rode omlijning hieronder). Dit snoertje liep bij de reserveketel de ketel weer in geloof ik.


Kan iemand advies geven of het omwisselen geen problemen zal geven ?

Bedankt,
Klaas
 

Kloske

  • #11
Er zit ook nog een regelschroef op de voorkant, met + en -.
Weet iemand waar deze voor dient ? (zie rode cirkel hieronder)
Moet ik verder nog iets inregelen mocht ik de printunits vervangen ?



Groet,
Klaas
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
De eerste foto's.
Helaas kan ik je geen antwoord op geven, ben ik al te lang uit.
Kan zijn dat het een ventilator terug melding is of TTB.
De 2e foto set:
Dat betreft de +/- instelling = de wachttijd van de ketel.
Niet van belang, maar ook niet de bedoeling dat je er aan gaat draaien
 

Kloske

  • #13
Toch bedankt Obelix.
Ik heb de gok genomen, net 10 minuten klaar, en het lijkt erop dat ie het doet !
Dat geeft me even tijd om rustig na te denken over een volgende ketel (denk de nieuwe itho, in april komt de CW5 uit :mrgreen:).

Obelix en Ketelchrisje bedankt voor de support, echt top :!: :!: :!:

Groet,
Klaas
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu