Aanvoertemperatuur van 65 graden lijkt me ook wat laag als het binnen te koud is. Is dit een ketel-instelling? In mijn jaren 80 rijtjeshuis heb ik deze koude dagen rond de 50-60 graden nodig om het warm te houden met radiatoren, tenzij de zon flink naar binnen kan schijnen. Om snel op te warmen wordt de temperatuur hoger, de klokthermostaat zorgt ervoor dat er vroeg wordt gestart en de boel niet zo heet hoeft te worden.
Het is niet nodig het exacte debiet bij de cijfers te weten, als je maar de retour-temperatuur van de radiatoren kunt meten en kunt instellen dat de retour van alle radiatoren ongeveer hetzelfde is. Er zijn genoeg instructies (en filmpjes) over 'waterzijdig inregelen'.
Verleid je niet tot het knijpen van alles, een hoog temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is geen doel op zich. Simpel en snel: zet de radiatoren die te koud zijn op maximale opening, 'knijp' de radiator dicht bij de ketel zo ver dicht dat de retour van die radiator wat daalt.