Uren opwarmen woonkamer/woning

DDantwerpe

  • #21
Het gaat hier om het regelen van de retour dan neem ik aan ?

Simplistisch gezegd de aanvoerkraan volledig open maar de retour iets sluiten zodat het water langer in de radiator blijft ?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #22
@Bernard: Het klopt dat je energieverlies lager is bij een kleinere delta T. Echter bij het opwarmen is weer veel energie nodig. Het werkelijke voordeel is dus gering.

Maar volgens mij ervaart TS vooral comfort problemen. Dan moet je dus minder af laten koelen. Dat kan door betere isolatie, of door het 's nacht warmer te houden.
 

DDantwerpe

  • #23
Ik begin mij te realiseren dat onze installatie totaal niet ingeregeld is.
Verwarming die dichtbij de ketel staat op nog geen mater afstand wordt onmiddelijk heet.
Verwarmingen boven in huis ook vrij vlug.
Echter 1 radiator in de woonkamer gaat vrij traag, de inregeling onder de thermostaatkop staat wel volledig open (cijfer 8 , begetube).
De verwarming dichtbij de ketel staat nu op het cijfer 4 (onder thermostaatkop).
Eventueel een optie om deze dichtbij de ketel op het cijfer 2 te zetten zodat er meer debiet naar de andere verwarming kan ?

Eventueel de bovenste beide kamers waar amper iemand is (berging) onder de thermostaatkoppen op 1 zetten zodat er minimale doorstroom is ?

Heb geen idee welk cijfer met welk debiet overeenkomt, ik vind geen begetube-tabel.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Jackd

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #24
Aanvoertemperatuur van 65 graden lijkt me ook wat laag als het binnen te koud is. Is dit een ketel-instelling? In mijn jaren 80 rijtjeshuis heb ik deze koude dagen rond de 50-60 graden nodig om het warm te houden met radiatoren, tenzij de zon flink naar binnen kan schijnen. Om snel op te warmen wordt de temperatuur hoger, de klokthermostaat zorgt ervoor dat er vroeg wordt gestart en de boel niet zo heet hoeft te worden.

Het is niet nodig het exacte debiet bij de cijfers te weten, als je maar de retour-temperatuur van de radiatoren kunt meten en kunt instellen dat de retour van alle radiatoren ongeveer hetzelfde is. Er zijn genoeg instructies (en filmpjes) over 'waterzijdig inregelen'.
Verleid je niet tot het knijpen van alles, een hoog temperatuurverschil tussen aanvoer en retour is geen doel op zich. Simpel en snel: zet de radiatoren die te koud zijn op maximale opening, 'knijp' de radiator dicht bij de ketel zo ver dicht dat de retour van die radiator wat daalt.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #25
" Verwarming die dichtbij de ketel staat op nog geen mater afstand wordt onmiddelijk heet. "
Geldt dat ook voor de retour van deze radiator?
Dan zit daar en bij de volgende paar radiatoren die "vooraan" staan het belangrijkste deel van het probleem: De ketel krijg heet water terug, ziet dat het systeem op temperatuur is en schakelt terug/uit.

Leuk de discussie over nachtverlaging en isolatie, maar als de radiatoren in de woonkamer niet heet worden..

ps. Dat er geen knoppen opzitten in de ruimte waar de thermostaat hangt dat is goed. (daar mogen alleen thermostaatknoppen op als er een bypass in het systeem zit, maar dit is nu verder niet belangrijk)
 

DDantwerpe

  • #26
Best eens een vakman de boel laten afregelen denk ik, onbegonnen werk lijkt me.
Ik heb geen temperatuursmeetappartuur in huis om dit allemaal na te kijken.
 

DDantwerpe

  • #27
Jackd schreef:
" Verwarming die dichtbij de ketel staat op nog geen mater afstand wordt onmiddelijk heet. "
Geldt dat ook voor de retour van deze radiator?
Dan zit daar en bij de volgende paar radiatoren die "vooraan" staan het belangrijkste deel van het probleem: De ketel krijg heet water terug, ziet dat het systeem op temperatuur is en schakelt terug/uit.

Leuk de discussie over nachtverlaging en isolatie, maar als de radiatoren in de woonkamer niet heet worden..

ps. Dat er geen knoppen opzitten in de ruimte waar de thermostaat hangt dat is goed. (daar mogen alleen thermostaatknoppen op als er een bypass in het systeem zit, maar dit is nu verder niet belangrijk)

Nja moeilijk te zeggen,... de aanvoerbuis is warm en de retourbuis ook, ik heb geen apparatuur om temperaturen van de leidingen te meten,...
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #28
"ik heb een apparatuur" Je bedoelt vast GEEN.
Het verschil tussen 60 40 en 20 graden voel je wel.
Als er weinig verschil is tussen aanvoer en retour bij een radiator, terwijl de rest koud blijft, dan deze afknijpen.
Zolang de radiatoren in de woonkamer vol open staan, kan je weinig verkeerd doen.

Je zou zelfs alles behalve de woonkamer dicht kunnen draaien en dan eens kijken hoe snel het opwarmt.
Bij -10 snachts niet alles dicht laten staan!
 

DDantwerpe

  • #29
Jackd schreef:
"ik heb een apparatuur" Je bedoelt vast GEEN.
Het verschil tussen 60 40 en 20 graden voel je wel.
Als er weinig verschil is tussen aanvoer en retour bij een radiator, terwijl de rest koud blijft, dan deze afknijpen.
Zolang de radiatoren in de woonkamer vol open staan, kan je weinig verkeerd doen.

Je zou zelfs alles behalve de woonkamer dicht kunnen draaien en dan eens kijken hoe snel het opwarmt.
Bij -10 snachts niet alles dicht laten staan!

Bedoel je dan alle thermostaatkranen dichtdraaien of de instelling hieronder met de moersleutel gewoon op 0 of 1 ?
Of bedoel je de retour van alle radiatoren dichtdraaien met inbus en in de woonkamer de 3 radiatoren volledig open (aanvoer en retour) ?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #30
Beide opties kunnen, maar ik bedoelde alle thermostaatkranen dichtdraaien en dan eens kijken wat er in de woonkamer gebeurt, want dat was toch de basis vraag, dat het daar te lang duurt.
Maar je kan inderdaad ook meteen met de retouren (onderblokken) aan de slag en dus een begin maken met waterzijdig inregelen.

(quoten hoeft niet als je reageert op het bericht wat er net boven staat, dat houdt het beter leesbaar voor de rest)
 

DDantwerpe

  • #31
Heb net even alles gecheckt.
De radiatoren in de bovenste kamer (verste weg van ketel) daarvan stonden beide voetventielen op 50% waardoor deze radiatoren hun water langer vasthouden en dus waarschijnlijk warmer worden?
Zelfde verhaal bij de radiator in de hal, deze werd ook steeds vrij vlug zeer warm.

Van bovenstaande heb ik dus de voetventielen (retour) even verder geopend waardoor het water voor elders gebruikt word om op te warmen ?

Radiatoren in de woonkamer zijn nu op de retour iets gesloten waardoor deze het water langer vasthouden en kunnen afgeven?

Is het principe hierachter al correct ?
 

DDantwerpe

  • #32
Mogelijks heb ik een euvel ontdekt.
Op de 3 radiatoren in de woonkamer zit een h-onderblok.
2 van deze zijn voorzien van Begetube design thermostaatknoppen.

Bij diegene waar deze kop niet opzit is deze veel vlugger warm dan de andere.

Is dit het euvel ?
Kop voelt hitte van de radiator en sluit zich af, terwijl kamer nog niet volledig is opgewarmd volgens thermostaat ?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #33
Als het dat laatste is, dan zet je die knoppen op maximaal en zou het probleem opgelost moeten zijn. (of je haalt die twee knoppen eraf, ik dacht dat je eerder zei dat er helemaal geen knoppen in de woonkamer zitten)

Het dichter draaien van de retour zorgt dat er minder warm water de radiator in komt. Dit doe je zodat er een evenwicht ontstaat en alle radiatoren een gelijke (of juiste) hoeveelheid water krijgen en niet degene het dichts bij de ketel alles en de rest niks.
 

DDantwerpe

  • #34
Denk dat het opgelost is.
Radiatoren waren lauw hoewel ik 20 graden vroeg en het maar 18 graden was.
Thermostaatkoppen eraf en we worden warm....
 
  • Like
Waarderingen: Jackd