Uponor koppeling voor stadsverwarming

Goedendag,

Ik heb/had lekkage in huis op een radiator sok. Normaal niet zo een probleem maar deze is 14mm.
Dus ik heb heel trots een uponor persbek 14mm gevonden en een uponor perstang gehuurd.
Sok vervangen maar nu zie ik die dat deze specifieke perskoppeling aluminium pershulzen heeft. De oude was rvs.

Is dit een probleem / is dit minder stevig dan een rvs huls?
De leiding is verder niet ingestort.

Ik ben erg bang dat het niet stevig is en de leiding een keer losknapt en ons huis vol loopt. Haha.
De radiator word overigens max 5-10x oer jaar gebruikt.

Alvast bedankt.



20260115_104316.jpg
 
de koppeling kan opzich prima, let wel op met de maximale aanvoertemperatuur die de leiding kan/mag hebben vaak is dit een max van 70 graden continu
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan