Underlayment op gordingen

Hallo allemaal,

Ik ben een garage aan het bouwen met een schuin dak met pannen. Nu heb ik gekozen om een schuin dak te maken met gordingen. (balken van 22x10 kon ik voor een goede prijs krijgen). Als dakbeschot wil ik underlayment gebruiken. Vanaf de muurplaat tot aan de punt van het dak is 2,9 meter lang.

Mijn vraag is nu hoeveel gordingen ik moet plaatsen? Met andere woorden welke verdeling is het meest handig? Kan ik bijvoorbeeld een afstand aanhouden van 244cm? Of moet ik een underlaymentplaat op de helft ophangen?

Graag hoor ik jullie mening...
 
Nee, dat kan niet, dan buigt de plaat te veel door. Je moet er zelf ook nog op kunnen zitten bij het leggen van de pannen. Minimaal één tussengording, misschien wel meer.
Hoe lang worden de gordingen, wat is de dakhelling?
 
Gordingen 100x200 hoh 1220 mm voldoen net niet op doorbuiging, wel op sterkte.
 