Ik kan me erg lastig voorstellen dat een goede vakman hier geen diagnose kan stellen. De oplossing is wellicht wat verder weg / lastiger (bijvoorbeeld als de diagnose zou zijn dat het probleem in de grondkabel naar het atelier zit), maar het probleem localiseren lijkt me niet zo heel erg ingewikkeld.
Ik verwacht dat je met deze symptomen met een installatietester ook een achterlijk hoge circuitweerstand meet, of op zijn minst een flinke spanningsval bij het inschakelen van een belasting. Dan is het vervolgens zaak om te kijken waar dit gebeurd en waar niet meer.
Dus gewoon op een aantal plekken metingen uitvoeren:
- Op de afgaande kabel in de loods
- Onder de hoofdschakelaar in de kast van het atelier
- Op een eindgroep in de kast van het atelier
- Op een contactdoos dichtbij de kast in het atelier
Ergens tussen de laatste plaats waar het goed meet en de eerste plaats waar het fout meet zit een probleem.
Op afstand is dit natuurlijk onmogelijk te bepalen.
Wat voor een vakman schakel je hiervoor in? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we hier partijen gaan adviseren, maar een algemeen advies mag wel lijkt me: Ik zou hier een wat grotere partij voor inschakelen. Als men er dan echt niet uitkomt kunnen ze het binnen de eigen organisatie nog opschalen naar iemand met meer verstand van zaken. Als je een eenmanszaakje / ZZPer laat komen die er niet aan uit komt dan houdt het op en kom je nog niets verder...