Uitschakelen buffertank AWB Thermomaster 3HR

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een AWB Thermomaster 3HR 24T uit 2007;
In deze ketel zit een tankje met een voorraadje warm water.

Om de zoveel tijd schakelt de ketel in om de inhoud van het tankje weer op temperatuur te brengen.
Dat vind ik een beetje zinloos, aangezien tussen de ketel en de douche (eigenlijk de enige plek waar we regelmatig warm water gebruiken) slechts 1,5 meter leiding zit.
Is het mogelijk om de buffertank uit te schakelen? Ik vind het niet erg om 10 seconden langer op warm water te wachten, en voor mijn gevoel scheelt het best veel gas...
 
ndien er vervolgens geen warmtevraag meer optreedt, zal na ongeveer 3,5 uur het voorraadvat opgewarmd worden (dit opwarmen duurt onge- veer 20 seconden).

Zoveel kost dat echt niet!!!!

Maar ik zoek nog wel ff verder.
 
2.2 Sanitair temperatuur instellingen
Druk zo vaak op de -toets tot het symbool voor sanitairge- bruik op het display verschijnt (zie figuur 5). Vervolgens is het mogelijk om, door op de + of de – toets te drukken,
de setwaarde van de taptemperatuur te wijzigen (bij gebruik van een OpenTherm-kamerthermostaat moet de setwaarde via de thermostaat ingesteld worden. Als de OpenTherm-kamerther- mostaat geen sanitairfunctie heeft, dient deze ingesteld te wor- den (zoals hierboven omschreven).
Indien een temperatuur < 50 °C wordt ingesteld, verschijnt het "eco"-symbool op het display (zie figuur 5).



SUcces.
 
Obelix,

Bedankt voor je snelle antwoord, maar zoals ik het lees verlaag ik hiermee alleen de temperatuur van het tapwater; deze wil ik i.v.m. legionella niet lager instellen dat 63 graden (standaard waarde voor deze ketel)

Ik wil dus alleen het gebruik van de buffertank uitzetten.
 
Vind het niet heel erg handig.
dan blijft de voorraad onder de 60 graden, wat weer een verhoogd risico op legionella met zich meebrengt.
groeten b
 
Sterker nog volgens mij gaat hij dan alleen aan bij warmte vraag, net zoals de eco stand bij een agpo of een nefit of welk ander merk dan ook.
 
Weet je dat zeker?
als je hem in zijn systeem insteld op 50 graden, zal hij het tapwater niet verder verhogen als 50 graden.
ik kan het mis hebben :lol:

groeten b
 
Ik heb de instelling bekeken op mijn ketel en het lijkt erop dat inderdaad de tapwater temperatuur naar 50 graden gaat. Dat was dus niet mijn bedoeling i.v.m. legionella.

Volgens het installatievoorschrift kun je via Parameter 9 kiezen voor "warmhoudfunktie uitschakelen"
De vraag is nu dus hoe ik deze parameter kan instellen?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan